各位前辈好
请教一下
关于G130这几的端子
到底是我需要外部24V接进去
还是说这些端子会输出24V给我其他设备用
X41跟X46写的很清楚是我24V要输入到这两个端子
但是X9跟X42这两个部分我看的不明白
还请各位前辈解惑
感激不尽
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1577108&b_id=47&s_id=0&num=4
x41你不用管,EP使能是安全功能才使用的,
测温的你有元件就接上
X42是一个装置自身24v电源啊,可以给CU320-2或者TM31供电。
如果G130主电路没有电了,那么这个24也就没电了
X9是接受外部电源的端子,
如果G130主电路没有电了,还有这个,,CIM等控制板还有电,,
控制电源是输入还是输出?接上进线电源直流母线带电以后量一下该悬空端子的电压不就知道了吗?
变频器一般对控制端子不接外部控制电源时,内部的控制电源都是直流母线提供的。
可以给外部的小功率设备供电,但是变频器断电外部设备也断电了。
可以给继电器,接近开关等设备供电,要注意不能超过说明书上给出的供电能力,还要注意变频器断电后外部设备失压后的安全