只看楼主 楼主 2019-08-07 16:34:37
如何用S7-1200选型控制8个伺服或步进电机,客户要求用S7-1200的PLC.
天道酬勤
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1577470&b_id=50&s_id=0&num=3

侠士

经验值: 1289
发帖数: 106
精华帖: 0
回复:如何用S7-1200选型控制8个伺服或步进电机


只看楼主 1楼 2019-08-07 16:49:29
  1. 用西门子的伺服,走PROFINET

  2. 加485模块,走MODBUS

  3. 用2块1200

  4. 加第三方通讯模块,走其他通讯方式


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3015
发帖数: 363
精华帖: 4
回复:如何用S7-1200选型控制8个伺服或步进电机


只看楼主 2楼 2019-08-07 18:09:28

S7-1200最多只有4个高速脉冲输出,所以需要两个S7-1200PLC才能满足8个高速脉冲输出要求。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3369
发帖数: 453
精华帖: 0
回复:如何用S7-1200选型控制8个伺服或步进电机


只看楼主 3楼 2019-08-07 18:41:07

伺服用profidrive可以8个伺服,问题你步进几个,只支持4个pto输出无法扩展