各位大佬,问下现在有个项目需要第三方仪表采集数据,通讯走的是TCP/IP MODBUS ,第三方仪表数量有点多,大概26台,请问西门子PLC200SMART,或者1200PLC走TCP/IP MODBUS通讯 能带的仪表数量最大能到多少,有没有限制,如果是走RS485通讯呢?限制数量是多少。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1577884&b_id=50&s_id=0&num=3
常规的做法都做不到,常规的最多只能在线8个IP访问。
485通讯的话,最好别超过15个。
你这种仅采集数据的,建议还是弄个多串口服务器来采集,然后PLC通过以太网读取多串口服务器中的仪表数据。
换1500吧,别纠结了。
仪表是服务端吧,那就没问题,PLC轮训访问即可,但实时性可能话差点。