主题:【求助】ET200SP计数器模块的使用
精编帖


只看楼主 只看精编 楼主 2019-08-13 09:56:18

各位大神们,请教个问题

1  ET200SP的工艺模块TM Count 1x24v,在做流量计输出的频率计数器时如何使用??

我的项目是s7 315 2PN/PD下挂一组ET200SP IO子站,Profinet网络连接,

ET200SP io子站挂有TM Count 1x24v计数器模块,接收流量计发出的即时流量频率信号,

但不知如何使用,请有懂得的大神指点指点??提前感谢!!

文档里列了好几个地址,但说的有些不清楚,希望能得到大神们的指点!!不知道字节0-3,4-7,8-11,哪个字节才是最终对应流量计频率脉冲值。

2 我程序里直接读取流量脉冲的地址是否正确,如读取MD432,直接存到其他位置或者用来处理,是否能直接读取到流量信号。

3 此模块是用来采集流量计频率信号的,不是用来采集编码器信号的,后面的开关设置位程序中如何处理?是否不需要做啥处理?

请懂得的大神给予指导!!提前致谢!!

**作如下图

step7 v5.6组态(这个可以组态








VX:laoxiong988,就是老熊988全拼。 Q969465290
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1578363&b_id=4&s_id=0&num=4

版主

经验值: 12752
发帖数: 5866
精华帖: 44
回复:ET200SP计数器模块的使用
精编帖


只看楼主 只看精编 1楼 2019-08-14 09:09:53

 字节0~3为累积流量值(即计数值),测量值是一般用于测量频率时用,指当前脉冲频率。


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 12752
发帖数: 5866
精华帖: 44
回复:ET200SP计数器模块的使用
精编帖


只看楼主 只看精编 2楼 2019-08-14 09:14:30

 测量值根据测量模式设置不同,分为以下三种类型:

 


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 958
发帖数: 242
精华帖: 0
回复:ET200SP计数器模块的使用


只看楼主 只看精编 楼主 3楼 2019-08-15 13:23:24

谢谢2位版主解释,


VX:laoxiong988,就是老熊988全拼。 Q969465290
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1311
发帖数: 90
精华帖: 6
回复:ET200SP计数器模块的使用
推荐帖 精编帖


只看楼主 只看精编 4楼 2019-08-21 10:03:57

刚好今天在看新设备程序,研究高速计数模块(FM350-2 )的调试和编程,然后想起来以前同类设备怎么做的,发现用的竟然是ET200S的计数模块。

然后在论坛里找到了这个资料:

1、我现场设备的程序就是套这个资料里的示例编写的,你可以看看。

https://support.industry.siemens.com/cs/document/73470026/et200s%E5%B7%A5%E8%89%BA%E6%A8%A1%E5%9D%97-%E2%80%94%E2%80%94-%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%A8%A1%E5%9D%97?dti=0&lc=zh-CN

2、首先你要读取的信号是一个输入信号,你这个MD我有点没看懂。另外,既然是高频计数为了保证信号状态与模板的一致性,一般使用PID/PQD这种地址访问方式。

3、这个得看你采集这个信号是要做什么用,我现场的是为了控制加注量,如果你需要我可以把程序发给你看看。