1 ET200SP的工艺模块TM Count 1x24v,在做流量计输出的频率计数器时如何使用??
我的项目是s7 315 2PN/PD下挂一组ET200SP IO子站,Profinet网络连接,
ET200SP io子站挂有TM Count 1x24v计数器模块,接收流量计发出的即时流量频率信号,
但不知如何使用,请有懂得的大神指点指点??提前感谢!!
文档里列了好几个地址,但说的有些不清楚,希望能得到大神们的指点!!不知道字节0-3,4-7,8-11,哪个字节才是最终对应流量计频率脉冲值。
2 我程序里直接读取流量脉冲的地址是否正确,如读取MD432,直接存到其他位置或者用来处理,是否能直接读取到流量信号。
3 此模块是用来采集流量计频率信号的,不是用来采集编码器信号的,后面的开关设置位程序中如何处理?是否不需要做啥处理?
请懂得的大神给予指导!!提前致谢!!
**作如下图
step7 v5.6组态(这个可以组态)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1578363&b_id=4&s_id=0&num=4
字节0~3为累积流量值(即计数值),测量值是一般用于测量频率时用,指当前脉冲频率。
测量值根据测量模式设置不同,分为以下三种类型:
谢谢2位版主解释,
刚好今天在看新设备程序,研究高速计数模块(FM350-2 )的调试和编程,然后想起来以前同类设备怎么做的,发现用的竟然是ET200S的计数模块。
然后在论坛里找到了这个资料:
1、我现场设备的程序就是套这个资料里的示例编写的,你可以看看。
https://support.industry.siemens.com/cs/document/73470026/et200s%E5%B7%A5%E8%89%BA%E6%A8%A1%E5%9D%97-%E2%80%94%E2%80%94-%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%A8%A1%E5%9D%97?dti=0&lc=zh-CN
2、首先你要读取的信号是一个输入信号,你这个MD我有点没看懂。另外,既然是高频计数为了保证信号状态与模板的一致性,一般使用PID/PQD这种地址访问方式。
3、这个得看你采集这个信号是要做什么用,我现场的是为了控制加注量,如果你需要我可以把程序发给你看看。