技术论坛

09年毕业电气10年,入工控5年技术因水平有限,这样的功能在西门子1500系列该如何实现求砖家,求大神讨论给予答复

作者 主题
游民

经验值: 88
发帖数: 6
精华帖: 0
主题:【求助】09年毕业电气10年,入工控5年技术因水平有限,这样的功能在西门子1500系列该如何实现求砖家,求大神讨论给予答复


只看楼主 楼主 2019-08-15 14:50:20


 

    KM代表运行。OK代表闭锁可以启动

1,.  C和D = KM  B,=OK  , B=KM  ,A=OK  , A=KM ,,且C和D互锁。

2,C和D 互相闭锁。当C停止闭锁停D,B,A.    D停止闭锁停C,B,A.

3,那么问题来了,   CD互相闭锁,如果ABCD同时停车了,我想知道是C影响D,B,A,停车还是D影响C,B,A停车的。首先排除现场故障报警,主要想判定现场设备具体哪一台无故障停车。

        


4,另附上AB思路,首先建立定时10MS的时间中断,优先级为5-10都可以。 定义 双整形 DATA[0]=-1,就是32位都是使能为真,把闭锁全部移入INLCOK1[0], CPS指令可以在循环主程序前发现数组INLCOK1[0]的变化拷贝纸DATA1[1]20.应该是32代表拷贝数据长度。然后在COP拷贝到需要分析的数组里。

 



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1578838&b_id=66&s_id=0&num=8

侠客

经验值: 915
发帖数: 81
精华帖: 0
回复:09年毕业电气10年,入工控5年技术因水平有限,这样的功能在西门子1500系列该如何实现求砖家,求大神讨论给予答复


只看楼主 1楼 2019-08-15 18:26:07

 能表达清除一点么?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7591
发帖数: 1989
精华帖: 0
回复:09年毕业电气10年,入工控5年技术因水平有限,这样的功能在西门子1500系列该如何实现求砖家,求大神讨论给予答复


只看楼主 2楼 2019-08-16 11:19:32
程序试你自己编的,C和DA哪个先停你不知道吗
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5059
发帖数: 335
精华帖: 6
回复:09年毕业电气10年,入工控5年技术因水平有限,这样的功能在西门子1500系列该如何实现求砖家,求大神讨论给予答复


只看楼主 3楼 2019-08-16 15:02:20

抱歉,如同楼上,我也没太看明白意思。

总结梳理下,

1、ABCD都是接触器,代表某一设备,是么?

2、A好,B好,才能启动C或D,C启动,则D不能启动,反之亦然,是吗?

3、当C或D有停机的时候,同时A和B也停机?是吗?

4、你是想知道A/B停机了,是因为C引起的,还是D引起的,是吗?


仰望星空,脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13937
发帖数: 2008
精华帖: 43
回复:09年毕业电气10年,入工控5年技术因水平有限,这样的功能在西门子1500系列该如何实现求砖家,求大神讨论给予答复


只看楼主 4楼 2019-08-16 20:39:35

好像文言文!


人生就像一场旅行!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11247
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:09年毕业电气10年,入工控5年技术因水平有限,这样的功能在西门子1500系列该如何实现求砖家,求大神讨论给予答复


只看楼主 5楼 2019-08-20 07:57:41

    好高深的STL 呀,我都看晕了!


   KM代表运行。OK代表闭锁可以启动,弱弱的问问什么是闭锁的启动?????


喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 176
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:09年毕业电气10年,入工控5年技术因水平有限,这样的功能在西门子1500系列该如何实现求砖家,求大神讨论给予答复


只看楼主 6楼 2020-07-08 09:21:16

看得一脸茫然


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 20134
发帖数: 2780
精华帖: 23
回复:09年毕业电气10年,入工控5年技术因水平有限,这样的功能在西门子1500系列该如何实现求砖家,求大神讨论给予答复


只看楼主 7楼 2020-07-08 09:49:29

懵,甲骨文重现!


Less is more……
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4769
发帖数: 360
精华帖: 0
回复:09年毕业电气10年,入工控5年技术因水平有限,这样的功能在西门子1500系列该如何实现求砖家,求大神讨论给予答复


只看楼主 8楼 2020-07-08 10:24:22

 是不是这样的需求

A启动了B才能启动才能启动C或者D,其中C和D是互锁的?

或者反过来?

C启动了才能启动B才能启动A

D启动了才能启动B才能启动A



 
以下网友喜欢您的帖子:

  