主题:【探讨】数据处理S7-200 SMART PLC RS485读数


只看楼主 楼主 2019-08-15 17:22:09

有哪位高手知道的,请指点一下:S7-200 SMART PLC

我用RS485通信读过来的数据在状态图表中看是正确的和电磁流量计的读数一致,因为在状态图表中可以进行各种类型的数据切换(浮点数、十六进制数、无符号、有符号等);我读的第一个数是电磁流量计的瞬时流量(浮点数)在状态图表里看是对的“55.17”。但在程序里要怎么用?要在触摸屏上显示,是直接连VD2000这个地址吗?还是要经过转换才能用?(程序里的地址是VD2000)





学海无崖
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1578880&b_id=64&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 17186
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:数据处理S7-200 SMART PLC RS485读数


只看楼主 1楼 2019-08-15 18:16:04

 在触摸屏直接使用VD2000显示,在触摸屏上定义数据格式为浮点数(实数)。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 284
发帖数: 32
精华帖: 0
回复:数据处理S7-200 SMART PLC RS485读数


只看楼主 2楼 2019-08-15 18:48:26

VD2000.