测试低频脉冲频率,(650HZ)左右,要求误差小于0.5HZ,各位有什么好的方法确保测频的准确,高速计脉冲个数的方法估计不行,回漏1个脉冲左右
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1579132&b_id=50&s_id=0&num=11
只有高速计数可以了,其他的都不行,为什么会漏呢?高速计数的周期设置为μs。
你要说高速脉冲没用,那plc就不合适了。
使用1200的高速计数器的【频率模式】,测你这个低频脉冲应该小意思吧。
低频时用PLC是不行的, 如2秒发一个脉冲 。
你说的我不太赞同哦,高速计数器在他那个频率下是肯定不会丢脉冲的,如果那还丢这个高速计数器简直就不能用了,至于测量频率的结果有偏差,肯定是他用定时中断来取计数器值时的同步问题,所以1200的PLC的高数计数器直接支持频率模式,直接由底层取测量周期,这样比我们手动定时取读计数器的值精度要高的多。
引用5楼详细内容:
这个应该是频谱仪的事情了,PLC做不到。 计数模式下,差一个脉冲是很正常的事情
高速计数器脉冲计数是非常的准,没有一个脉冲的误差,我试过用100K的脉冲接到输入计数,发了很长时间,停了发,发了停,很多个脉冲。到最后,发出的脉冲数和读到的计数值完全一致,没有一个脉冲数偏差。楼主的问题关键是频率测量的周期和采样点的问题。
引用6楼详细内容:
对啊,我回答的也很清楚啊,直接用频率模式去测量啊,直接返回脉冲周期啊,不用手动去计脉冲个数啊。
Z。可能这话真的说错了?
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1392925&b_id=3&s_id=1&num=16#anch
我的一点经验看看能对楼主有点帮助不。