只看楼主 2019-08-26 10:22:18

添加了工业以太网连接节点,就必须与PN IO设备相连,否则就会报通讯故障。如果CP343-1只是与wincc 通讯是TCP/IP方式通讯,可以删掉这个节点。如果是S7方式通讯,则不可以。