只看楼主 楼主 2019-08-31 15:39:32

项目中做了一个SFC类型

项目的“设备阶段”层级下面有个CFC,CFC里有个上述SFC的类型实例。在BATCH配制界面中编译批生产实例时有个如下错误,请问各位大神,我遇到这个错误问题出在哪了?

<Error>在 &apos;设备阶段&apos; 类型的层级文件夹下,只允许源自基本类别的 SFC 类型实例。</Error>


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1581503&b_id=6&s_id=0&num=1

游士

经验值: 240
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:PCS7 batch 编译报错问题


只看楼主 1楼 2020-03-24 10:37:15

 你是不是把SFC类型定义成了EOP,如果是定义成了EOP,调用SFC实例的CFC文件应该在UNIT的那个层级下,如果定义的是EPH,才放在EMOD的层级下面。


 