先放张图
图1
配置如下:
ET200SP作为分布式I/O,需要配置1个连接模块IM155-6 PN(以下简称IM模块)
IM模块后面紧跟的第1个端子必须为浅色端子,来为后续的端子供24V电源。
这里注意,图1中白色为浅色端子,需要外部供电24V,分别为插槽1、6、8、10
黑色为深色端子,不需要外部供电,分别为插槽2、3、4、5、7、9。
但是浅色端子的供24V电源的负载能力是有限的,为10A最大。所以在配置一些“深色端子”后,需要根据负载容量来计算是否需要配置一个“浅色端子”。
这里通过图2来解释一下。
这里的负载组表示,以浅色端子开始,到下一个浅色端子之前为1组,也就是说有几个浅色端子就是有几个负载组。
插槽,就是浅色端子所对应的插槽编号。
段中功率,每个I/O模块、通信模块、工艺模块所需要的功率所相加的和。不同的I/O模块也会有不一样的功率,ST的模块就要比BA的模块功率略大。具体,可由图2的这部分看出,软件会自动计算。
段中最大功率,就是刚刚说的浅色端子的最大负载能力10A,这个不变。
图2
这里图2可以发现,负载组1的功率很小,因为前5个都是输入DI模块,几乎不耗电。
另外,图2使用的软件为 TIA Selection Tool。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1581791&b_id=66&s_id=0&num=12
浅色端子新建电位组
的确不错的分享!
学习了,第一次知道
学习了,还很没注意到这方面的知识
在TIA Selection Tool 里直接配置模块就是了,系统会自动分配底座,一旦底座的电流不够,自然会提示你,此时新建电位组就是了。
不用考虑那么多,西门子软件都给你把关了,你只要注意软件提示就是了。
相反很多人是自己考虑过多,生怕电位组不够模块就直接自己给多配置电位组。
不要多想,按照软件提示来就是,优先选择使用左边的电位组,直到软件提示了才配置新的电位组
请问哪能下TIA Selection Tool,找不到呢现在
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109767888
谢谢楼主分享
请问,假如供电电流满足要求,可否用CPU模块的2L+ 和2M 来给浅色模块供电?
学习了 。。。。
还有个问题,如果给模块供电是电源A,而模块的输入点的电源DI是电源B来提供的?那这样如何使用呢?做等电位把0V短接?