请问mm440变频器模拟量输入怎么接两线制的模拟量开关4-20ma,谢谢
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1582100&b_id=46&s_id=0&num=4
说得意思不太明确,是二线制模拟量控制变频器,还是别的意思?
24V接传感器的+,传感器的负接MM440的AI+, 24v的M接MM440的AI-
把信号串到模拟量输入端子,然后设置参数就可以了。具体操作要看手册。
可以按照2楼方法进行接线
但需要注意,这样容易损坏I/O板,建议在变频器与二线制传感器之间增加一个带配电的信号隔离器。
请参阅《MM440模拟量输入短路了一下,永远显示100%》6楼我的回答,里面刚好有接线图和功能图说明介绍。