只看楼主 楼主 2019-09-04 16:20:54

 各位大神,6RA70加速的时候报警F030,故障值是1,在低速的时候没有报警,电机以前烧了,重新绕要做优化吗 谢谢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1582212&b_id=17&s_id=0&num=3

版主

经验值: 55264
发帖数: 9643
精华帖: 489
回复:请教大兵,6RA70加速的时候报警F030,故障值是1


只看楼主 1楼 2019-09-04 20:17:47

故障值 为1,通常说明可控硅换向不好。此时要检查可控硅是否可以正常关断。

至于新绕的电机是否需要做优化,建议至少要做个电流环优化。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 296
发帖数: 30
精华帖: 0
回复:请教大兵,6RA70加速的时候报警F030,故障值是1


只看楼主 楼主 2楼 2019-09-05 15:01:06
以下是引用老兵在2019-09-04 20:17:47的发言 >

故障值 为1,通常说明可控硅换向不好。此时要检查可控硅是否可以正常关断。

至于新绕的电机是否需要做优化,建议至少要做个电流环优化。

谢谢老兵大侠,现在换了一个编码器好了,车速可以开到110,以前只能开85就报F030


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55264
发帖数: 9643
精华帖: 489
回复:请教大兵,6RA70加速的时候报警F030,故障值是1


只看楼主 3楼 2019-09-05 15:47:48
以下是引用20161023XRNVL2在2019-09-05 15:01:06的发言 >

谢谢老兵大侠,现在换了一个编码器好了,车速可以开到110,以前只能开85就报F030

没有太大的关系。道理不清。