9月3日,现场PLC与MES通讯故障,对应的三层交换机端口异常关闭,切换至备用端口几秒时间同样异常关闭,查看三层交换机日志,从日志可以看出GigabitEthernet1/0/8在14:35:19出现err-disable随后接口down掉了,GigabitEthernet1/0/7也一样loopback error detected报错。在重新启用端口后,故障恢复,也没有进一步去检查现场网络情况。(以前也出现过类似情况,现场设备也没有检查出有环路情况,所以没在意)
9月4日,再次出现三层交换机端口异常关闭情况,且重新启用端口后几秒钟又再次关闭,对对应区域现场网络节点进行扫描,发现多了几个不同网段的设备,且相同MAC地址的设备竟然有不同的IP和设备类型。
紧接着故障升级为该区域PLC下所挂节点出现大面积网络通讯故障,且不断变化。折腾了5个多小时才恢复。原因是半年前接入的一台设备,下面不细说,放两张网络架构图。
1、MES系统网络架构
2、新增设备网络架构
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1582366&b_id=4&s_id=0&num=7
在新增的网络中是不是 plc 不要直接连载三层交换机上 , 只需要把 XB005 交换机连接到三层交换机交换机?
这个够复杂的
研究研究,学习了
网络通信真是稍不注意就出问题,学习了
真是稍微考虑不到 就出事