主题:【探讨】S7-200 SMART的使用


只看楼主 楼主 2019-09-06 12:43:48

我是S7-200 SMART的使用新手,现在有个需求就是要求S7-200 SMART故障时,能够实现一个DO输出,点亮柜面上的故障指示灯,不知道如何实现,请各位大神帮忙指导


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1582475&b_id=64&s_id=0&num=5

侠士

经验值: 1289
发帖数: 106
精华帖: 0
回复:S7-200 SMART的使用


只看楼主 1楼 2019-09-06 13:25:54

可以看看这个


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5268
发帖数: 696
精华帖: 0
回复:S7-200 SMART的使用


只看楼主 2楼 2019-09-06 13:45:35

可以PLC在RUN时驱动继电器,继电器的NC接指示灯,这样故障时PLC停止,指示灯点亮。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:S7-200 SMART的使用


只看楼主 3楼 2019-09-06 16:16:41

这种外部冗余很简单的。

PLC正常运行时,用1个DO输出SM0.5状态,然后DO外接一个继电器,然后继电器的常开、常闭触点各接一个2秒延时接通时间继电器。这样只要PLC出问题后DO的输出状态就会保持上次状态2秒以上,其中一个时间继电器就接通,实现硬件故障切换到备用冗余系统了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:S7-200 SMART的使用


只看楼主 4楼 2019-09-07 13:39:50

哪类故障?

一个开关的故障可以永远接不通或者永远关不断,更不用说plc的故障了。多着了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8720
发帖数: 130
精华帖: 0
回复:S7-200 SMART的使用


只看楼主 5楼 2019-09-09 08:05:57

4楼说的对,一个输入或输出点坏了算不算PLC故障,都算的话有的搞了


 