主题:【探讨】S120开闭环自动转换


只看楼主 楼主 2019-09-07 09:22:08

 S120开闭环自动转换,编码器正常时闭环运行,编码器故障自动转换为开环运行


夏日的清凉
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1582559&b_id=104&s_id=0&num=3

游民

经验值: 51
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:S120开闭环自动转换


只看楼主 1楼 2019-09-07 15:47:03

选p0491=1 或5   电机编码器故障响应。 电机将无编码器运行


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50632
发帖数: 6054
精华帖: 269
回复:S120开闭环自动转换


只看楼主 2楼 2019-09-07 16:34:16

修改参数491即可,

优化时SLVC VC都做一遍,


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:S120开闭环自动转换


只看楼主 3楼 2019-09-07 21:17:24

这是一种偷懒的技巧。对设备的正常运行,对设备的基本性能都是要打折扣的了。


编码器不正常?屏蔽掉?那当初设计选用编码器的方案,又是为了什么呢?有问题解决现场问题,屏蔽问题,是一种逃避行为。