s7-412 -5H冗余系统带三个IM153冗余机架,远程站4报BF1红灯,远程站5报BF1灯亮,SF灯亮

作者 主题
游民

经验值: 128
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】s7-412 -5H冗余系统带三个IM153冗余机架,远程站4报BF1红灯,远程站5报BF1灯亮,SF灯亮


只看楼主 楼主 2019-09-07 21:06:12

s7-412 -5H冗余系统




带三个IM153冗余机架,远程站4报BF1红灯,远程站5报BF1灯亮,SF灯亮


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1582678&b_id=4&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 24906
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:s7-412 -5H冗余系统带三个IM153冗余机架,远程站4报BF1红灯,远程站5报BF1灯亮,SF灯亮


只看楼主 1楼 2019-09-08 07:22:11

站点通讯没连上,具体是什么问题,在线看看缓冲区的诊断信息。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 437
发帖数: 222
精华帖: 1
回复:s7-412 -5H冗余系统带三个IM153冗余机架,远程站4报BF1红灯,远程站5报BF1灯亮,SF灯亮


只看楼主 2楼 2019-09-08 13:50:49
你复位一下看看,应该是站点回馈信号超时了,导致通讯报警