技术论坛

M440 AOP 不能修改P0700

作者 主题
新手

经验值: 24
发帖数: 7
精华帖: 0
主题:【求助】M440 AOP 不能修改P0700


只看楼主 楼主 2019-09-10 14:10:32


M440变频器刚刚换了AOP面板,发现修改不了P0700参数,要设6 CB, 求指教!!!!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1583091&b_id=10&s_id=0&num=4

版主

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:M440 AOP 不能修改P0700


只看楼主 1楼 2019-09-10 14:17:22

是不能随便改的。

先停机。

备份/记录重要参数。

恢复出厂设置。

摘掉PB模板。

重新配置。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 24
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:M440 AOP 不能修改P0700


只看楼主 楼主 2楼 2019-09-10 15:25:05

恢复过了,还是不行

会不会有哪个参数约束P0700了?

共用一个AOP面板的另外一台MM420变频器就正常




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 24
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:M440 AOP 不能修改P0700


只看楼主 楼主 3楼 2019-09-10 17:47:48

版主,不好意思,复位失败!还请赐教,是不是变频器坏了?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:M440 AOP 不能修改P0700


只看楼主 4楼 2019-09-10 21:56:11
以下是引用手机用户20190910393211在2019-09-10 17:47:48的发言 >3楼

版主,不好意思,复位失败!还请赐教,是不是变频器坏了?


你是不想用DP模板了么?

为啥又要用端子控制呢?




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  