求助,刚刚给MM440换了新AAOP面板,发现连不上变频器,没有任何的异常诊断
“Drive Log on,No Drive Responding ,P to acknowledge”
相关参数的缺省设置为:
P0003 = 3
P8552,基本从站地址 = 0。
P8553,缺省波特率 = 6 (9600波特)。
P8554,使能自动波特率 = 0 (关闭自动波特率)。
不用通讯面板,也连不上
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1584123&b_id=16&s_id=0&num=6
新的AOP面板版本是多少,旧的版本是多少要搞清楚呀!
把P8552-P8554都改成缺省值
问题已经解决了,还是AOP面板同变频器原来设置的波特率不匹配的问题导致的。
变频器P2010.1的值是9,对应的是57600波特,AOP英文面板只能设到8,但是AAOP中文面板却可以设置到10,非常奇怪。
另外P2010.0 和P2010.1有什么区别?P2010.0的值是6,9600波特。
请版主指教。
.0,指的是29/30端口的波特率。
.1,指的是BOP/AOP端口的波特率
那也就是P2010.1 的波特率要和AOP面板一致,才能联接得上?对吧
那为什么的英文版AOP只能设置到6?
版本低吧?