技术论坛

请问V90系列的伺服制动电阻的启动电压或启动条件是什么?

作者 主题
侠客

经验值: 654
发帖数: 102
精华帖: 0
主题:【探讨】请问V90系列的伺服制动电阻的启动电压或启动条件是什么?


只看楼主 楼主 2019-09-18 08:47:04

我现在有一台伺服,就是在OFF3时会移动一段距离,比较长,现在我想了解一下刹车电阻的启动机制,但在伺服手册里没有找到相关的说明,给个答案,谢谢。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1584151&b_id=47&s_id=0&num=3

版主

经验值: 136806
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:请问V90系列的伺服制动电阻的启动电压或启动条件是什么?


只看楼主 1楼 2019-09-18 10:44:26

以直流母线电压升高阈值为条件。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 654
发帖数: 102
精华帖: 0
回复:请问V90系列的伺服制动电阻的启动电压或启动条件是什么?


只看楼主 楼主 2楼 2019-09-19 13:27:01
以下是引用kdrjl在2019-09-18 10:44:26的发言 >1楼

以直流母线电压升高阈值为条件。

谢谢,在用户手册上找到答案了,说400V的伺服过压阀值为820V,但没说具体的刹车起动时的电压。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136806
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:请问V90系列的伺服制动电阻的启动电压或启动条件是什么?


只看楼主 3楼 2019-09-19 13:58:07
以下是引用palou在2019-09-19 13:27:01的发言 >

谢谢,在用户手册上找到答案了,说400V的伺服过压阀值为820V,但没说具体的刹车起动时的电压。

不写这些,是因为都是一样的阈值,比整流后的直流母线电压高出100多伏,就开始制动。基本在670伏上下就开始制动了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
请问V90系列的伺服制动电阻的启动电压或启动条件是什么?
您收到0封站内信:
×
×