技术论坛

TIA V14 FB嵌套,修改程序后,调用的FB变红色报错

作者 主题
侠客

经验值: 991
发帖数: 176
精华帖: 0
主题:【探讨】TIA V14 FB嵌套,修改程序后,调用的FB变红色报错


只看楼主 楼主 2019-09-19 23:32:36

1:在FB2函数块中的变量表中,建立了3个静态变量,数据类型为多重背景的一个FB名称。
2:Un1到Un3,是在主程序OB1没调用FB2时建立的
3:然后主程序调用FB2,给FB2自动建立了一个背景DB块,
当后期需要修改FB里面的东西,增加建立了一个Un4静态变量,回到主程序发现FB2调用子程序变红色了。需要重新调用一下FB2,重新产生一个背景DB,

 


 

小弟初学,虽然重新调用一下FB2,重新生成一下FB2的背景DB,错误会消除,但总感觉这种做法不好,

难道就不能,更新之类的方式吗,

多谢老手指教。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1585562&b_id=50&s_id=0&num=3

侠圣

经验值: 4092
发帖数: 565
精华帖: 4
回复:TIA V14 FB嵌套,修改程序后,调用的FB变红色报错


只看楼主 1楼 2019-09-20 01:45:30


试试这个看是不是你要的功能。





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1189
发帖数: 59
精华帖: 0
回复:TIA V14 FB嵌套,修改程序后,调用的FB变红色报错


只看楼主 2楼 2019-09-20 08:40:17
右键更改实例
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 325
发帖数: 51
精华帖: 0
回复:TIA V14 FB嵌套,修改程序后,调用的FB变红色报错


只看楼主 3楼 2019-11-10 19:47:58

这个我每次都是直接删了重新建立个新的,今天学到了


 