主题:【求助】IM151-7 故障问题 哪位大神帮忙看看 诊断报告


只看楼主 楼主 2019-09-23 18:51:44

模块 IM151-7 CPU 的诊断缓冲区


订货号/描述                    组件                          版本                          

6ES7 151-7AA20-0AB0            硬件                          1                             

- - -                          固件                          V 2.6.6                       

Boot Loader                    固件扩展                      A 0.22.0                      


机架:                        ---

插槽:                        ---



序列号:S C-W7UE50512008



事件 1 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

15:55:33.598  2000-07-26



事件 2 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

15:55:33.598  2000-07-26



事件 3 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

15:55:30.585  2000-07-26



事件 4 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (自己初始化)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

15:55:28.540  2000-07-26



事件 5 / 100:  事件 ID 16# 4300

备用上电 

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

15:55:28.540  2000-07-26



事件 6 / 100:  事件 ID 16# 6522

非法的存储器子模块:更换子模块并复位存储器 


之前的工作模式:STOP (自己初始化)

内部错误, 进入的事件

15:55:28.539  2000-07-26



事件 7 / 100:  事件 ID 16# 4580

STOP:备份缓冲区内容不一致 (不会切换到 RUN 模式)

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

15:54:22.447  2000-07-26



事件 8 / 100:  事件 ID 16# 494E

电源故障

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:无电压

外部错误, 进入的事件

15:54:22.437  2000-07-26



事件 9 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

15:41:26.326  2000-07-26



事件 10 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

15:41:26.326  2000-07-26



事件 11 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

15:41:23.312  2000-07-26



事件 12 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (自己初始化)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

15:41:21.268  2000-07-26



事件 13 / 100:  事件 ID 16# 4300

备用上电 

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

15:41:21.267  2000-07-26



事件 14 / 100:  事件 ID 16# 6522

非法的存储器子模块:更换子模块并复位存储器 


之前的工作模式:STOP (自己初始化)

内部错误, 进入的事件

15:41:21.267  2000-07-26


事件 15 / 100:  事件 ID 16# 4580

STOP:备份缓冲区内容不一致 (不会切换到 RUN 模式)

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

04:48:38.175  2000-07-26


事件 16 / 100:  事件 ID 16# 494E

电源故障

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:无电压

外部错误, 进入的事件

04:48:38.165  2000-07-26


事件 17 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

04:26:14.684  2000-07-26


事件 18 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

04:26:14.684  2000-07-26


事件 19 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

04:26:11.671  2000-07-26


事件 20 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (自己初始化)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

04:26:09.626  2000-07-26


事件 21 / 100:  事件 ID 16# 4300

备用上电 

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

04:26:09.626  2000-07-26


事件 22 / 100:  事件 ID 16# 6522

非法的存储器子模块:更换子模块并复位存储器 


之前的工作模式:STOP (自己初始化)

内部错误, 进入的事件

04:26:09.626  2000-07-26


事件 23 / 100:  事件 ID 16# 4580

STOP:备份缓冲区内容不一致 (不会切换到 RUN 模式)

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

04:25:47.534  2000-07-26


事件 24 / 100:  事件 ID 16# 494E

电源故障

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:无电压

外部错误, 进入的事件

04:25:47.524  2000-07-26


事件 25 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

04:15:31.995  2000-07-26


事件 26 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

04:15:31.994  2000-07-26


事件 27 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

04:15:28.981  2000-07-26


事件 28 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (自己初始化)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

04:15:26.936  2000-07-26


事件 29 / 100:  事件 ID 16# 4300

备用上电 

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

04:15:26.936  2000-07-26


事件 30 / 100:  事件 ID 16# 6522

非法的存储器子模块:更换子模块并复位存储器 


之前的工作模式:STOP (自己初始化)

内部错误, 进入的事件

04:15:26.936  2000-07-26


事件 31 / 100:  事件 ID 16# 4580

STOP:备份缓冲区内容不一致 (不会切换到 RUN 模式)

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

04:15:02.844  2000-07-26


事件 32 / 100:  事件 ID 16# 494E

电源故障

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:无电压

外部错误, 进入的事件

04:15:02.834  2000-07-26


事件 33 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

23:32:44.802  2000-07-25


事件 34 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

23:32:44.802  2000-07-25


事件 35 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

23:32:41.788  2000-07-25


事件 36 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (自己初始化)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

23:32:39.743  2000-07-25


事件 37 / 100:  事件 ID 16# 4300

备用上电 

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

23:32:39.743  2000-07-25


事件 38 / 100:  事件 ID 16# 6522

非法的存储器子模块:更换子模块并复位存储器 


之前的工作模式:STOP (自己初始化)

内部错误, 进入的事件

23:32:39.743  2000-07-25


事件 39 / 100:  事件 ID 16# 4580

STOP:备份缓冲区内容不一致 (不会切换到 RUN 模式)

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

20:43:12.651  2000-07-25


事件 40 / 100:  事件 ID 16# 494E

电源故障

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:无电压

外部错误, 进入的事件

20:43:12.641  2000-07-25


事件 41 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:38:08.621  2000-07-23


事件 42 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:38:08.621  2000-07-23


事件 43 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:38:05.608  2000-07-23


事件 44 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (自己初始化)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

22:38:03.563  2000-07-23


事件 45 / 100:  事件 ID 16# 4300

备用上电 

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:38:03.563  2000-07-23


事件 46 / 100:  事件 ID 16# 6522

非法的存储器子模块:更换子模块并复位存储器 


之前的工作模式:STOP (自己初始化)

内部错误, 进入的事件

22:38:03.563  2000-07-23


事件 47 / 100:  事件 ID 16# 4580

STOP:备份缓冲区内容不一致 (不会切换到 RUN 模式)

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

22:37:36.472  2000-07-23


事件 48 / 100:  事件 ID 16# 494E

电源故障

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:无电压

外部错误, 进入的事件

22:37:36.462  2000-07-23


事件 49 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:49.087  2000-07-23




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1586125&b_id=3&s_id=0&num=2

新手

经验值: 21
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:IM151-7 故障问题 哪位大神帮忙看看 诊断报告


只看楼主 楼主 1楼 2019-09-23 18:52:04

事件 50 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:49.087  2000-07-23


事件 51 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:34:46.073  2000-07-23


事件 52 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

22:34:44.542  2000-07-23


事件 53 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:44.387  2000-07-23


事件 54 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:44.387  2000-07-23


事件 55 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:34:41.373  2000-07-23


事件 56 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

22:34:39.762  2000-07-23


事件 57 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:32.687  2000-07-23


事件 58 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:32.687  2000-07-23


事件 59 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:34:29.673  2000-07-23


事件 60 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

22:34:28.142  2000-07-23


 61 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:27.987  2000-07-23


事件 62 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:27.987  2000-07-23


事件 63 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:34:24.973  2000-07-23


事件 64 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

22:34:23.382  2000-07-23


事件 65 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:04.487  2000-07-23


事件 66 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:04.487  2000-07-23



事件 67 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:34:01.473  2000-07-23


事件 68 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

22:33:59.942  2000-07-23



事件 69 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:33:59.787  2000-07-23



事件 70 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:33:59.787  2000-07-23


事件 71 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:33:56.773  2000-07-23


事件 72 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

22:33:55.212  2000-07-23


事件 73 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:30:41.286  2000-07-23


事件 74 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:30:41.286  2000-07-23


事件 75 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:30:38.272  2000-07-23


事件 76 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (自己初始化)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

22:30:36.228  2000-07-23


事件 77 / 100:  事件 ID 16# 4300

备用上电 

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:30:36.227  2000-07-23



事件 78 / 100:  事件 ID 16# 6522

非法的存储器子模块:更换子模块并复位存储器 


之前的工作模式:STOP (自己初始化)

内部错误, 进入的事件

22:30:36.227  2000-07-23


事件 79 / 100:  事件 ID 16# 4580

STOP:备份缓冲区内容不一致 (不会切换到 RUN 模式)

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

21:45:51.135  2000-07-23


事件 80 / 100:  事件 ID 16# 494E

电源故障

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:无电压

外部错误, 进入的事件

21:45:51.125  2000-07-23


事件 81 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

16:00:42.782  2000-07-23


事件 82 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

16:00:42.782  2000-07-23


事件 83 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

16:00:39.768  2000-07-23


事件 84 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

16:00:38.238  2000-07-23


事件 85 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

16:00:38.083  2000-07-23


事件 86 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

16:00:38.083  2000-07-23


事件 87 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

16:00:35.068  2000-07-23


事件 88 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

16:00:33.537  2000-07-23


事件 89 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

16:00:33.382  2000-07-23


事件 90 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

16:00:33.382  2000-07-23


事件 91 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

16:00:30.368  2000-07-23


事件 92 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

16:00:28.807  2000-07-23



事件 93 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:24:42.781  2000-07-22


事件 94 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:24:42.781  2000-07-22



事件 95 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:24:39.768  2000-07-22



事件 96 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (自己初始化)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

22:24:37.723  2000-07-22



事件 97 / 100:  事件 ID 16# 4300

备用上电 

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:24:37.723  2000-07-22



事件 98 / 100:  事件 ID 16# 6522

非法的存储器子模块:更换子模块并复位存储器 


之前的工作模式:STOP (自己初始化)

内部错误, 进入的事件

22:24:37.723  2000-07-22



事件 99 / 100:  事件 ID 16# 4580

STOP:备份缓冲区内容不一致 (不会切换到 RUN 模式)

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

22:11:24.630  2000-07-22



事件 100 / 100:  事件 ID 16# 494E

电源故障

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:无电压

外部错误, 进入的事件

22:11:24.620  2000-07-22




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:IM151-7 故障问题 哪位大神帮忙看看 诊断报告


只看楼主 2楼 2019-10-10 09:30:28

换张存储卡试试


 