主题:【探讨】PLC之间智能从站通讯,使用工业无线,故障原因?


只看楼主 楼主 2019-09-25 17:49:24

多台1200之间的通讯,使用了智能IO通讯,组态是正常的,插在交换机上能正常通讯。

切换到无线网络,主站和AP一个交换机,从站PLC直接插在Client网口上。CPU报错,从站掉站。没想通原因?

  1. AP和客户端都是MOXA的工业无线产品,网络架构肯定是没问题的。主AP交换机上的HMI,能访问到所有无线网络下的PLC,包括TIA编程也没有任何问题。

  2. 智能设备站,有线的状态下使用普通的交换机就能通讯,那么肯定非IRT,任何无线网络都能承载。

  3. 那么是延迟造成的断线吗?把IO刷新周期改到很长,无改善。而且通讯压根就没成功过,而不是时而中断,时而恢复。

  4. 不信邪测试了1500与1200,一样的结果。

  5. 不得已使用了Modbus TCP来完成通讯,同样的无线网络,效果很好。

没想通原因,400只说推荐西门子自己的工业无线,也没下啥定论。想来想去也就是Moxa的设备不支援Profinet吧?设置的原因还是必须要Profinet什么之类认证的AP/Client才能做?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1586479&b_id=50&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:PLC之间智能从站通讯,使用工业无线,故障原因?


只看楼主 1楼 2019-09-25 20:05:17

首先,在以太网下,根本就不是主站-从站的概念。

是客户端 - 服务器之间的关系。

其次,你组态PN/IO,只能使用普通、非管理型的交换机(管理型的多层交换机,无IP的报文无法通过。),这种通讯如果要使用无线,是需要专门支持PN/IO的无线交换机的。因为,它不使用IP通讯(IP只是用于初始建立连接用。)

而其他的 S7 TCP、ModBus TCP 等等TCP类的通讯,是通过IP访问的。是可以通过一般的无线网络通讯。而这些TCP通讯都是异步通讯。通讯速率要看网络载荷,阶跃点的多少。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37447
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:PLC之间智能从站通讯,使用工业无线,故障原因?


只看楼主 2楼 2019-09-25 20:19:02
以下是引用yming在2019-09-25 20:05:17的发言 >1楼

看Y版的帖子受益匪浅!!感谢!


PN/IO使用普通的无线模块是不行的,例如常规的无线网桥都不行,通信会断断续续的。需要购买支持PROFINET IO 通信协议类型的无线网桥才可以,例如西门子的W788/784等等产品


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:PLC之间智能从站通讯,使用工业无线,故障原因?


只看楼主 3楼 2019-09-25 21:00:45
以下是引用威师爷在2019-09-25 20:19:02的发言 >2楼

看Y版的帖子受益匪浅!!感谢!


PN/IO使用普通的无线模块是不行的,例如常规的无线网桥都不行,通信会断断续续的。需要购买支持PROFINET IO 通信协议类型的无线网桥才可以,例如西门子的W788/784等等产品

以下是引用yming在2019-09-25 20:05:17的发言 >1楼:首先,在以太网下,...

引用1楼详细内容:

如果组态的有PN/IO,连接中间通过非专用PN无线AP,PN/IO根本连接不上。肯定是下位组件出错。

PN/IO(全称是 ProfiNet IO)通讯使用的是专用PNIO芯片。它必须集成在PLC上、网卡上。不是PLC上有个RJ45网口就能PNIO通讯。


也有通过PNIO驱动软件来实现的,但最多只能实现RT级别的通讯。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37447
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:PLC之间智能从站通讯,使用工业无线,故障原因?


只看楼主 4楼 2019-09-25 23:16:33
以下是引用yming在2019-09-25 21:00:45的发言 >3楼

以下是引用威师爷在2019-09-25 20:19:02的发言 >2楼:看Y版的帖子受益匪...

引用2楼详细内容:

了解了一下,有一些英特尔的芯片支持。

其他内容我赞一个!!

谢谢!!


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3167
发帖数: 524
精华帖: 9
回复:PLC之间智能从站通讯,使用工业无线,故障原因?


只看楼主 楼主 5楼 2019-09-26 15:24:19
回头看了下moxa,交换机倒是有支持pn io的,无线ap压根就没有,看来还是西门子全家桶来的牢靠。头次算长见识了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7592
发帖数: 1989
精华帖: 0
回复:PLC之间智能从站通讯,使用工业无线,故障原因?


只看楼主 6楼 2019-09-27 10:50:29
PN I/O可以使用普通的交换机,光纤收发器也可以用普通的,无线方式不知道,没有经验。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  