用向导生成 PIDx_CTRL,和PID_EXE后,采样时间定为1秒。
在主程序中调用PIDx_CTRL, 它是用什么方法实现以1秒1次的频率调用PID_EXE的?是用定时中断吗?
当有多个PID回路时,是不是把各个回路的定时中断程序都放在PID_EXE里面,再调用相应的回路号?
以往S7-200是用的是SMB34(255ms)的定时中断(10号中断),它是怎么解决时间间隔大于255ms的,如1秒,10秒?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1586585&b_id=64&s_id=0&num=3
定时中断默认100mS这个数据已经是很大,它一般适合中等惯量的机械控制。在一般使用小型PLC的控制场合下,不必改大定时中断的数值,而改小的情况更多。255这个数值是足够大的,不必考虑使用更大的数值。
是的。PID_EXE里面有多个(与多个PID回路对应)跳转指令,能自动分别进行各路PID运算。
PID向导内的采样周期(以秒计)和调用PID_EXE的中断的时间间隔有区别吗?
一般来说,采样周期取值是接近且大于扫描周期,小于定时中断。当然对于大惯量的系统,过小的采样周期也是没有必要的,没有必要空增加扫描周期。