目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。请各位指教!!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1588265&b_id=18&s_id=0&num=7
线电压和线电流都是√3的关系。查《电工手册》去。
220/380和690V不是同一个级别(系统)的电压,不能不变更硬件材料而简单直接提高电压了事啊。
最简单的,看电机铭牌数据,比如下面的SIEMENS的电机铭牌
@许大龙 "你好,就是有没有试过690V参数辨识和380V参数辨识对于同一台电机,两者区别在哪里"
--
辨识之前,要自己设置电机铭牌数据。不是自动的。铭牌数据是电机建模的重要依据。是基础。比如说,如果是380角接,要输入角接的铭牌数据,改成690V了,电机星接的线电压和线电流同样要输入。才能进行建模和自动辨识。
谢谢,那么其实想知道的是,我们在做690V的变频器,我们是把380V电机的三角形接法改为星形接法来提高电压,来适配这个变频器的,那我们进行自动辨识后的电阻、电感等参数相比原来我们380V变频器驱动380V三角形接法,自动辨识出的电机参数有什么变化吗。
角接的电机,改成了星接,提高了电压。对电机绕组的参数而言,不应该有变化。如果有,变化也不是很大的。两次辨识所得计算的误差。
将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,实际到电机绕组电压都是380V吗,电机额定电流增大到1.732倍啊、功率不变啊。