技术论坛

380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响

作者 主题
游民

经验值: 128
发帖数: 18
精华帖: 0
主题:【探讨】380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响


只看楼主 楼主 2019-10-10 15:26:29

目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。请各位指教!!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1588265&b_id=18&s_id=0&num=7

版主

经验值: 136820
发帖数: 34971
精华帖: 435
回复:380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响


只看楼主 1楼 2019-10-10 16:03:26

线电压和线电流都是√3的关系。查《电工手册》去。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8516
发帖数: 884
精华帖: 8
回复:380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响


只看楼主 2楼 2019-10-10 18:07:03

220/380和690V不是同一个级别(系统)的电压,不能不变更硬件材料而简单直接提高电压了事啊。


个体职业者。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2787
发帖数: 162
精华帖: 7
回复:380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响


只看楼主 3楼 2019-10-11 11:09:00

最简单的,看电机铭牌数据,比如下面的SIEMENS的电机铭牌




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136820
发帖数: 34971
精华帖: 435
回复:380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响


只看楼主 4楼 2019-10-14 10:00:05

@许大龙 "你好,就是有没有试过690V参数辨识和380V参数辨识对于同一台电机,两者区别在哪里"

--

辨识之前,要自己设置电机铭牌数据。不是自动的。铭牌数据是电机建模的重要依据。是基础。比如说,如果是380角接,要输入角接的铭牌数据,改成690V了,电机星接的线电压和线电流同样要输入。才能进行建模和自动辨识。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 128
发帖数: 18
精华帖: 0
回复:380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响


只看楼主 楼主 5楼 2019-10-14 11:30:41
以下是引用kdrjl在2019-10-14 10:00:05的发言 >4楼

谢谢,那么其实想知道的是,我们在做690V的变频器,我们是把380V电机的三角形接法改为星形接法来提高电压,来适配这个变频器的,那我们进行自动辨识后的电阻、电感等参数相比原来我们380V变频器驱动380V三角形接法,自动辨识出的电机参数有什么变化吗。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136820
发帖数: 34971
精华帖: 435
回复:380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响


只看楼主 6楼 2019-10-14 14:38:49
以下是引用许大龙在2019-10-14 11:30:41的发言 >

谢谢,那么其实想知道的是,我们在做690V的变频器,我们是把380V电机的三角形接法改为星形接法来提高电压,来适配这个变频器的,那我们进行自动辨识后的电阻、电感等参数相比原来我们380V变频器驱动380V三角形接法,自动辨识出的电机参数有什么变化吗。

角接的电机,改成了星接,提高了电压。对电机绕组的参数而言,不应该有变化。如果有,变化也不是很大的。两次辨识所得计算的误差。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响


只看楼主 7楼 2019-10-15 16:11:31

将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,实际到电机绕组电压都是380V吗,电机额定电流增大到1.732倍啊、功率不变啊。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。