技术论坛

S7-1200把100个字长度的数据区的每一个字内容,挨个传送到一个公共的字中。

作者 主题
侠客

经验值: 991
发帖数: 176
精华帖: 0
主题:【探讨】S7-1200把100个字长度的数据区的每一个字内容,挨个传送到一个公共的字中。


只看楼主 楼主 2019-10-11 23:41:25

 1200的PLC,

比如把MD0到MD100,这25个双字,按顺序传送到MD200这一个双字中,

在触摸屏中做一个IO域,对应的地址MD200,

在PLC程序中给出触发条件,按顺序吧MD0到MD100传送到MD200中。

多谢高人指点。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1588506&b_id=50&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 20129
发帖数: 2777
精华帖: 23
回复:S7-1200把100个字长度的数据区的每一个字内容,挨个传送到一个公共的字中。


只看楼主 1楼 2019-10-12 00:00:28

用间接寻址


Less is more……
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13749
发帖数: 2032
精华帖: 16
回复:S7-1200把100个字长度的数据区的每一个字内容,挨个传送到一个公共的字中。


只看楼主 2楼 2019-10-12 08:16:44

FOR循环加POKE


工控毁我青春!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3343
发帖数: 650
精华帖: 1
回复:S7-1200把100个字长度的数据区的每一个字内容,挨个传送到一个公共的字中。


只看楼主 3楼 2019-10-19 11:30:26

SCL 语言 POKE_BLK 指令。一条语句就完成了


罢了,罢了.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3343
发帖数: 650
精华帖: 1
回复:S7-1200把100个字长度的数据区的每一个字内容,挨个传送到一个公共的字中。


只看楼主 4楼 2019-10-19 11:33:21


这是帮助里的截图。


罢了,罢了.