液压机有个电机是星三角降压启动方式,断路器是VL250,现在遇到的问题是:热继电器没有跳的情况下,断路器跳闸了。偶尔会出现这个故障,请问是什么原因呢?
另该断路器,没有辅助触点,跳闸也不好发现问题。控制回路接触器表面上看还正常,可是实际主电路电机已经跳了。 现在想换一个有辅助触点的断路器,有哪款可以替换呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1588641&b_id=24&s_id=0&num=18
这很正常的,这是断路器速断起作用了,说明有短路电流。过载跳开需要时间的
断路器速断的电流倍数一般是8倍左右,热继电器跳开是按照一个电流曲线进行的。
断路器不需要换,可以加辅助触点。
找VL的手册,找到和断路器配套的触点即可
负载多大?散热良好不,跳闸的时候,摸摸断路器侧面热不热
启动电流过大或者断路器故障!
没有辅助触点可以在开关下端头安装一个线圈电压是380V的中间继电器,继电器触点就可以代替辅助触点了。
星三角启动热继电器一般在运行时投入的,开关跳闸一般都是在星三角转换过程中,弧间短路造成的,建议星形接触器断开后,延时0.5秒启动三角形接触器。
是在什么时候跳呢,可以看看接触器触头痕迹
建议更换一个空开试试反正也不贵
我也遇到过,换了开关就好了
测一下电流是多少呀,如果正常建议先换个空开试试
断路器下方那三个旋钮在调整合适试试,应该不用换吧
引用楼主详细内容:
N侠方法可以试一下,增大瞬跳电流值,看看怎么样,只能看实际效果了。
断路器下方,中间那个旋钮没调好,将他调大些
热继电器是防过载
断路器是防短路的
断路器具有短路及过载保护功能。
一方面可以看出楼主的设计估计也有点问题,一般我们在这种星三角控制线路中,控制电源一般使用主回路的一相与零线相结合,这样主回路跳控制回路肯定会跳,另外星三角启动过程中跳是一启动就跳还是,星转三角的时候跳,这些都要分清
按负载额定电流的2倍选择断路器你检查一下有没有达到这个标准
如果有出现跳断路器就必须检查一下负载了
如果断路器没有按2倍选直接按2倍换一个就可以了
星角启动热继电器的安装位置决定其整定电流
分为相电流与线电流不能搞错了
搞错了就会出现热继电器不起保护作用了
楼主的星三角启动电机功率是多大,负载是什么,是属于轻载启动吗,热继电器是动作是反时限动作的,是有一个延时的,没有短路速断功能,当出现短路电流时,断路器跳闸热继电器没有动作是正常的。