只看楼主 楼主 2019-10-16 08:15:36

1500控制S120做工艺对象,多圈绝对值编码器编码器类型有没有必要设置成循环绝对编码器,

还是直接设置成绝对编码器就可以?

循环绝对编码器实际上是不是就是虚拟多圈技术?

如果多圈编码器的行程也满足不了实际应用的话,是不是也得使用循环绝对编码器的类型

大家在设置编码器类型的时候,怎么考虑这个参数的设置?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1589204&b_id=47&s_id=0&num=8

游民

经验值: 123
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:1500控制S120做工艺对象,多圈绝对值编码器编码器类型有没有必要设置成循环绝对编码器,


只看楼主 1楼 2019-10-16 10:45:46

循环绝对值编码器


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69029
发帖数: 12259
精华帖: 59
回复:1500控制S120做工艺对象,多圈绝对值编码器编码器类型有没有必要设置成循环绝对编码器,


只看楼主 2楼 2019-10-16 10:55:12

多圈的是不是就是循环的?

搜索了一下,没找到循环绝对值编码器是什么意思


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10021
发帖数: 2779
精华帖: 26
回复:1500控制S120做工艺对象,多圈绝对值编码器编码器类型有没有必要设置成循环绝对编码器,


只看楼主 楼主 3楼 2019-10-16 17:50:43
以下是引用RENHQ在2019-10-16 10:55:12的发言 >2楼

多圈的是不是就是循环的?

搜索了一下,没找到循环绝对值编码器是什么意思

多圈和循环还是两回事

循环我个人的理解实际上就是虚拟多圈的意思

这个一般在单圈绝对值编码器当多圈绝对值编码器用。

但是如果是编码器本身是多圈的,这个设置到底有多大意义,没大想明白

除非行程已经超过了多圈绝对值编码器的行程,个人的理解,不知道对不对


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
DH1
新手

经验值: 35
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:1500控制S120做工艺对象,多圈绝对值编码器编码器类型有没有必要设置成循环绝对编码器,
推荐帖


只看楼主 4楼 2020-04-02 17:40:50

“循环绝对编码器”和 “绝对编码器”设置与绝对值编码器类型(单圈或多圈)无关,但会影响轴在绝对值编码器测量范围内的最大行进范围。如果轴的最大行进范围位于单圈绝对值编码器的测量范围内,则须设置“绝对值”。如不在,则须设置“周期性绝对值”。如果轴的最大行进范围不在多圈绝对值编码器的测量范围内,则须设置“循环绝对编码器”;

举个例子:

如果实际硬件选的单圈绝对编码器,单圈编码器的行程能满足实际应用行程的话,编码器类型设置为“绝对”,单圈编码器的行程不能满足实际应用行程的话,编码器类型设置为“循环绝对编码器”;

如果实际硬件选的多圈绝对编码器,多圈编码器的行程能满足实际应用行程的话,编码器类型设置为“绝对”,多圈编码器的行程不能满足实际应用行程的话,编码器类型设置为“循环绝对编码器”;




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10021
发帖数: 2779
精华帖: 26
回复:1500控制S120做工艺对象,多圈绝对值编码器编码器类型有没有必要设置成循环绝对编码器,


只看楼主 楼主 5楼 2020-07-25 08:35:21
以下是引用DH1在2020-04-02 17:40:50的发言 >4楼

如果是这样的话,那岂不是不管什么情况,我都设置成循环绝对编码器不更好吗

这样也没什么坏处,我也不用考虑行程是否能满足要求。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 76166
发帖数: 19135
精华帖: 378
回复:1500控制S120做工艺对象,多圈绝对值编码器编码器类型有没有必要设置成循环绝对编码器,


只看楼主 6楼 2020-07-25 13:59:58

手册上写得很清楚了





Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15853
发帖数: 1645
精华帖: 39
回复:1500控制S120做工艺对象,多圈绝对值编码器编码器类型有没有必要设置成循环绝对编码器,


只看楼主 7楼 2020-07-25 23:20:39

个人感觉,楼主也是理解这两种设置的不同。就是想知道,如果统一设置为循环绝对值行不行呗?


为啥我这个是不能选择的呢?难道是因为电机编码器是单圈绝对值的?我配置了第二编码器,线性的,使用106报文,无论选哪个编码器,底下都是灰色不可调的、


天道酬勤
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 256
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:1500控制S120做工艺对象,多圈绝对值编码器编码器类型有没有必要设置成循环绝对编码器,


只看楼主 8楼 2020-08-21 16:17:27


取消勾选黄色框线内就能修改前面的编码器的类型了。