CP443-1 的 RUN 指示灯不亮, STOP 指示灯亮, STOP 灯为黄色, INTF 亮红灯,但是 CP模块儿能正常使用,即可以和上位机软件通讯;系统配置: PS、 CPU、 CP、 路由器、 从站、 视频监控。模块外部指示灯如下图:
查看 CP443-1 诊断信息显示:模块印修改数据库而置于 STOP 模式。诊断状态显示:模块可用且正常诊断信息如下:
下载组态时出现如下提示:
当更改设置如下后 CP 模块正常 RUN, 故障指示灯消除。
设置完成后下载组态,故障指示灯消除,CP正常RUN。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1589856&b_id=4&s_id=0&num=6
很好的故障排除案例,谢谢
互相学习学习
学习了,一次不错的故障处理经验分享
理思路清晰,值得学习借鉴。
非常不错的经验,学习了
您好 我也遇到了同样的问题。看了您写的 是不是更换一个IP地址就可以?