CP443-1 的 RUN 指示灯不亮, STOP 指示灯亮, STOP 灯为黄色, INTF 亮红灯,但是 CP
模块儿能正常使用,即可以和上位机软件通讯;
系统配置: PS、 CPU、 CP、 路由器、 从站、 视频监控。
模块外部指示灯如下图:


查看 CP443-1 诊断信息显示:模块印修改数据库而置于 STOP 模式。
诊断状态显示:模块可用且正常
诊断信息如下:


下载组态时出现如下提示:


当更改设置如下后 CP 模块正常 RUN, 故障指示灯消除。



设置完成后下载组态,故障指示灯消除,CP正常RUN。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1589856&b_id=4&s_id=0&num=6

奇侠

经验值: 5272
发帖数: 510
精华帖: 2
回复:CP443-1 的 RUN 指示灯不亮 STOP 灯为黄色, INTF 亮红灯,CP 模块正常连接上位机,处理方法


只看楼主 1楼 2019-10-19 21:15:22

很好的故障排除案例,谢谢


技术要做就做专!继续攀登高科技。继续加油
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18926
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:CP443-1 的 RUN 指示灯不亮 STOP 灯为黄色, INTF 亮红灯,CP 模块正常连接上位机,处理方法


只看楼主 2楼 2019-10-21 12:45:09

互相学习学习


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 377
发帖数: 37
精华帖: 0
回复:CP443-1 的 RUN 指示灯不亮 STOP 灯为黄色, INTF 亮红灯,CP 模块正常连接上位机,处理方法


只看楼主 3楼 2019-11-09 13:18:01


学习了,一次不错的故障处理经验分享


只要能收获甜蜜,荆棘丛中也会有蜜蜂忙碌的身影
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1370
发帖数: 116
精华帖: 0
回复:CP443-1 的 RUN 指示灯不亮 STOP 灯为黄色, INTF 亮红灯,CP 模块正常连接上位机,处理方法


只看楼主 4楼 2019-12-16 10:59:07


理思路清晰,值得学习借鉴。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
xdr
侠圣

经验值: 2366
发帖数: 194
精华帖: 0
回复:CP443-1 的 RUN 指示灯不亮 STOP 灯为黄色, INTF 亮红灯,CP 模块正常连接上位机,处理方法


只看楼主 5楼 2019-12-27 22:17:50


非常不错的经验,学习了


海纳百川,有容乃大
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 9
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:CP443-1 的 RUN 指示灯不亮 STOP 灯为黄色, INTF 亮红灯,CP 模块正常连接上位机,处理方法


只看楼主 6楼 2020-01-07 14:08:09

 您好 我也遇到了同样的问题。看了您写的 是不是更换一个IP地址就可以?

28f4b7d055d28f4bb497e57c244d405.jpg



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
CP443-1 的 RUN 指示灯不亮 STOP 灯为黄色, INTF 亮红灯,CP 模块正常连接上位机,处理方法
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。