只看楼主 楼主 2019-10-22 18:55:44

求助各位大神:

情况如下,cpu中有DB131,我修改了电脑里程序db块,增加了一个0.5的点,然后在FC中调用了0.5这个点,但是我只下载了FC块,没有下载DB131,0.5这个点还好用,想不通


请各位指点





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1590262&b_id=4&s_id=0&num=3

2v
侠圣

经验值: 4119
发帖数: 413
精华帖: 2
回复:DB块使用问题


只看楼主 1楼 2019-10-22 20:47:23
S7-300和400PLC寻址本质是以地址寻址的,你的plc的DB131里已经有0.5这个地址了,你所谓的增加点只不过是改了个名,而plc认的是地址,而不是名,名字只留在编程软件里
小石头
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21150
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:DB块使用问题


只看楼主 2楼 2019-10-22 20:59:52
以下是引用2v在2019-10-22 20:47:23的发言 >1楼:S7-300和400PLC寻址本质是以地址寻址的,你的plc的DB131里已经有0.5这个地址了,你所谓的增加点只不过是改了个名,而plc认的是地址,而不是名,名字只留在编程软件里

对头,DB131,0.5就是地址


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 341
发帖数: 28
精华帖: 0
回复:DB块使用问题


只看楼主 楼主 3楼 2019-10-23 20:14:58
以下是引用2v在2019-10-22 20:47:23的发言 >1楼:S7-300和400PLC寻址本质是以地址寻址的,你的plc的DB131里已经有0.5这个地址了,你所谓的增加点只不过是改了个名,而plc认的是地址,而不是名,名字只留在编程软件里

谢谢回复!即使DB块中只显示0.1-0.3,接着就是1的一个字节,在0.3和1.0之间,实际上已经存在0.4-0.7折4个位了,我这样理解对吗?


 