回复:现场一套414-5h系统 cpu停机重启后某一固定分站上6个sm331-1kf02随意的一个输入模块掉线

作者 主题
至圣

经验值: 24889
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:现场一套414-5h系统 cpu停机重启后某一固定分站上6个sm331-1kf02随意的一个输入模块掉线


只看楼主 2019-10-23 09:00:32
以下是引用小豆苗在2019-10-23 08:51:44的发言 >3楼

感谢回复。

1、模块的损坏,已经检查过了,都是好的,报错的模块重新插拔就ok了

2、关于通讯干扰,有点困惑,为什么不是某个站点掉线,而是一个模拟量模块掉线。


目前现场的通讯速率19.2kb的通讯速率就存在问题,已经要求业主增加中继器先提高总线的通讯速率


以下是引用你以为你是谁在2019-10-22 15:50:30的发言 >2楼:从故障现象来看,应...

引用2楼详细内容:

从故障现象来看,应该是这个153-2模块受到干扰,或者某一个模块损坏所致。可以采用排查法,拆掉外围端子板,看看故障有没有出现。

如果距离较远的话,可以考虑OLM。


别人在休息的时候,我往前走。