各位大神:

    目前使用S7-200 smart  PID功能来实现流量控制, 使用PID后就不能使用中断来脉冲累计的方式来统计流量了吗?

    可以调用PID的中断时间来 进行脉冲累计统计流量吗? 

    请问怎么调用PID 中断时间呢?

    时间设置成100ms  时候合适呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1590358&b_id=3&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:S7-200Smart 使用PID后 如何使用中断 来实现流量统计


只看楼主 1楼 2019-10-23 12:54:22

PID 不一定要使用中断。自编写的PID一般都不采用中断。

虽然PID向导使用了中断,但还有定时中断1空闲,可以使用定时中断1来读统计流量。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8098
发帖数: 1308
精华帖: 6
回复:S7-200Smart 使用PID后 如何使用中断 来实现流量统计


只看楼主 2楼 2019-10-23 13:22:11

不止一个时间中断啊 还有一个啊,


养活一团春意思,撑起两根穷骨头
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:S7-200Smart 使用PID后 如何使用中断 来实现流量统计


只看楼主 3楼 2019-10-25 08:31:56

如果这向导没有密码,那么你可以在中断程序里面加上你自己需要的中断内容。中断的时间查看初始化成多少了,是不是适合自己。不适合再想别的办法。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:S7-200Smart 使用PID后 如何使用中断 来实现流量统计


只看楼主 4楼 2019-10-28 05:52:01

 向导生成的子程序和中断程序都有密码。

  1. 不使用PID向导,使用PID指令就可以不使用定时中断。

  2. S7-200Smart 使用PID向导后,它占用的定时中断,一般人没有机会再使用这个被占用的定时中断。只能在另外的一个定时中断上面做文章。

  3. S7-200 使用PID向导后,它同样占用定时中断。但可以输入密码转变成无密码程序,复制黏贴的无密码子程序和中断程序至S7-200Smart 程序里面,你想怎么修改都行,包括楼上所说的方法。


 