各位大神:
目前使用S7-200 smart PID功能来实现流量控制, 使用PID后就不能使用中断来脉冲累计的方式来统计流量了吗?
可以调用PID的中断时间来 进行脉冲累计统计流量吗?
请问怎么调用PID 中断时间呢?
时间设置成100ms 时候合适呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1590358&b_id=3&s_id=0&num=4
PID 不一定要使用中断。自编写的PID一般都不采用中断。
虽然PID向导使用了中断,但还有定时中断1空闲,可以使用定时中断1来读统计流量。
不止一个时间中断啊 还有一个啊,
如果这向导没有密码,那么你可以在中断程序里面加上你自己需要的中断内容。中断的时间查看初始化成多少了,是不是适合自己。不适合再想别的办法。
向导生成的子程序和中断程序都有密码。
不使用PID向导,使用PID指令就可以不使用定时中断。
S7-200Smart 使用PID向导后,它占用的定时中断,一般人没有机会再使用这个被占用的定时中断。只能在另外的一个定时中断上面做文章。
S7-200 使用PID向导后,它同样占用定时中断。但可以输入密码转变成无密码程序,复制黏贴的无密码子程序和中断程序至S7-200Smart 程序里面,你想怎么修改都行,包括楼上所说的方法。