       客户现场 通讯配置为:主PLC为CPU1211C,与现场4个SMART200 CPU以太网通讯;上位机为WINCC7.3,总点数在1300左右。

       工程后期升级,需要接入第三方控制系统。第三方控制系统PLC为1200PLC,通过以太网 S7通讯接入本系统。系统升级后,WINCC操作界面卡顿,画面切换时间不稳定,时快时慢,有时候长达5秒多,运行时间长了可能会死机。

        期间把WINCC只设置画面运行系统启动,貌似画面切换快很多,怀疑软件安装问题;更换网线,怀疑干扰问题;将画面周期1秒改为2S;卡顿问题一直没有解决,客户一度怀疑电脑配置太低(I3/8G),要更换电脑。

       

        后来灵光一闪,想着是不是CPU硬件组态通讯背景时间,要不要修改下?默认20%,看下PLC周期时间20MS,可以更改为50%,周期时间变为35MS左右,可以接受。再连接WINCC,画面切换后数据基本立即刷新,问题解决。

       

        以前一直单PLC或者双PLC通讯,默认背景通讯时间足够。但是当四五个PLC进行通讯,再加WINCC和 博图通讯连接,1200PLC还是很吃力的。在周期时间可以接受的前提下,多PLC通讯情况下,还是要适当增加下PLC背景通讯时间;即使单PLC控制时,如果周期时间很小情况下,也可以适当分配CPU性能用于通讯,提高系统稳定性,减少CPU性能浪费。


生命不息,奋斗不止!
推荐帖推荐理由: 决定通讯性能的细节问题 (推荐人:'Razor)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1590752&b_id=50&s_id=0&num=28

至圣

经验值: 24890
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2019-10-26 09:55:12

这是解决WINCC卡顿的一个方法,但是程序量大了,CPU就受不了吧?


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 20130
发帖数: 2777
精华帖: 23
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2019-10-26 10:37:36

再次说明西门子的产品注重细节,同时也体现了影响系统性能的瓶颈问题,往往就在于某个细节当中。给楼主的“灵光一闪”点个赞。


Less is more……
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6777
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2019-10-26 11:56:41

将其余PLC的数据集中在一台主PLC中,WINCC只与一台PLC发生通讯


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4092
发帖数: 565
精华帖: 4
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2019-10-26 19:42:42
以下是引用和光同尘在2019-10-26 11:56:41的发言 >3楼

将其余PLC的数据集中在一台主PLC中,WINCC只与一台PLC发生通讯

系统前期没规划好后期改动牵一发就动全身,工作量大。仅监视这是个好的方案,涉及到控制就不是很好的方案了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10588
发帖数: 848
精华帖: 9
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2019-10-27 08:47:27

 感谢楼主分享


学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18073
发帖数: 1524
精华帖: 2
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2019-10-27 10:12:04

多PLC通讯卡顿,很少遇到,谢谢分享。


我回来了!继续努力!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2159
发帖数: 254
精华帖: 0
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2019-10-28 07:56:56

学习了,这个细节没太注意,CPU的分配给通讯方面的性能还是要多分配。1300点用1211是不是有点太省了。


低头做事,抬头做人!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13749
发帖数: 2032
精华帖: 16
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2019-10-28 08:28:46

通讯多的情况,都是更改通讯负载的。



工控毁我青春!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2476
发帖数: 385
精华帖: 5
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 9楼 2019-10-28 10:04:01
以下是引用木头515在2019-10-28 07:56:56的发言 >7楼

学习了,这个细节没太注意,CPU的分配给通讯方面的性能还是要多分配。1300点用1211是不是有点太省了。

PLC控制柜IO点数只有500左右,WINCC建立连接变量在1300左右!


生命不息,奋斗不止!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2476
发帖数: 385
精华帖: 5
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 10楼 2019-10-28 10:06:19
以下是引用周杰伦在2019-10-28 08:28:46的发言 >8楼

通讯多的情况,都是更改通讯负载的。


当时一直WINCC卡顿,所有解决问题的重心一直围绕WINCC!毕竟WINCC卡顿问题是普遍现场,而且原因是多方面的!


生命不息,奋斗不止!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13075
发帖数: 1081
精华帖: 8
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 11楼 2019-10-28 17:37:51

那西门子PLC和第三方的组态软件,譬如组态王,是不是也会出现这个问题,?谢谢


做最好的自己!活出自我!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 310
发帖数: 34
精华帖: 0
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 12楼 2019-10-31 11:47:54

楼主能发一份你这个完整的程序给看看嘛,学习一下,谢谢!921570759@qq.com


自动化的道路越走越远
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 13楼 2019-11-01 12:52:27

现实问题,赞一个。


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 302
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 14楼 2019-11-02 22:25:52

多谢楼主,又学了一招


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
yzs
侠圣

经验值: 3553
发帖数: 441
精华帖: 7
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 15楼 2019-11-05 11:03:17

WINCC操作界面卡顿,画面切换时间不稳定,时快时慢:典型的WINCC问题啊。才四五个PLC就卡了,除了你说的问题外,更重要的是你的WINCC的使用问题!自己检查一下WINCC是否使用了很多动态对话框?动态对话框的使用在多PLC及多OPC通讯的时候是会造成通讯卡顿的一个重要因素。

我一个项目PN从站总数超130个,第三方200smart子站30个左右,第三方其他品牌PLC若干,用于配电系统的485转TCP总线80条,系统内的IP地址将近400个,需要划分2个地址段。总点数超1W使用起来都没什么卡的。。

重要的是在前期的网络架构的安排以及对WINCC的使用优化。

重点说一次:动态对话框能不用就不用,尽量使用变量直接通讯,更新周期500MS,这样可以有效解决WINCC卡慢问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 389
发帖数: 55
精华帖: 0
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 16楼 2019-11-05 15:40:45

 学到了学到了,感谢分享


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 325
发帖数: 51
精华帖: 0
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 17楼 2019-11-05 15:47:49

感谢总结,点赞


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9250
发帖数: 723
精华帖: 3
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 18楼 2019-11-08 11:25:24

请教一下楼主,通讯背景时间在哪修改?


ATI v17
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 19楼 2019-11-08 11:52:55

西门子的门槛就是知其道,才能用其妙。所以入门后掌握的不仅是一种产品的使用,而是一门技术。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
关于1200PLC与多个PLC以太网通讯、WINCC通讯卡顿问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。