现场一台6RA80直调,上电后13号脚接通(使能),这时是o7.1状态,当启动时,12号脚接通同时DP通讯给定控制字047F,大部分直调正常运行,少部分会出现o8.0,直调启动不了,想请教什么原因导致的
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1590840&b_id=17&s_id=0&num=9
有OFF2吧
OFF2是通讯给定,一直是1,OFF3根据情况选择给0给1,现场情况是偶尔启动不了,重新启动又好了,另外急停是105,106,其他的控制字都是固定的了
现场用starter监控一下,状态为8.0时,控制字1的哪个位不满足条件。对症处理。
谢谢老兵版主,现场把105和106相关的端子都给紧了一遍,后来问题没有再出现,可能是哪里有点没接好。
现场经验不足。
考验现场处理解决问题的能力。