技术论坛

6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因?

作者 主题
游侠

经验值: 465
发帖数: 24
精华帖: 1
主题:【探讨】6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因?
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2019-10-26 21:33:17

现场一台6RA80直调,上电后13号脚接通(使能),这时是o7.1状态,当启动时,12号脚接通同时DP通讯给定控制字047F,大部分直调正常运行,少部分会出现o8.0,直调启动不了,想请教什么原因导致的


脚踏实地,一步一个脚印
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1590840&b_id=17&s_id=0&num=9

版主

经验值: 55309
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因?
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2019-10-27 01:45:20

有OFF2吧


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 465
发帖数: 24
精华帖: 1
回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因?
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2楼 2019-10-27 08:03:06

OFF2是通讯给定,一直是1,OFF3根据情况选择给0给1,现场情况是偶尔启动不了,重新启动又好了,另外急停是105,106,其他的控制字都是固定的了


脚踏实地,一步一个脚印
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55309
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因?
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2019-10-27 09:15:22

现场用starter监控一下,状态为8.0时,控制字1的哪个位不满足条件。对症处理。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 465
发帖数: 24
精华帖: 1
回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因?
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 4楼 2019-11-04 08:25:35

谢谢老兵版主,现场把105和106相关的端子都给紧了一遍,后来问题没有再出现,可能是哪里有点没接好。


脚踏实地,一步一个脚印
精华帖版主置评: 很好的现场经验及问题反馈。~by老兵
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因?
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2019-11-05 08:00:38

现场经验不足。


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18079
发帖数: 1524
精华帖: 2
回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因?
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2019-11-05 08:52:09

考验现场处理解决问题的能力。


我回来了!继续努力!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 389
发帖数: 55
精华帖: 0
回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因?
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2019-11-05 15:34:36

感谢您分享!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 389
发帖数: 55
精华帖: 0
回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因?
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2019-11-05 15:36:34

经典的学习经验


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 389
发帖数: 55
精华帖: 0
回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因?
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2019-11-05 15:40:02

找个机会试一试,好经验


 