S7-200 SMART怎么读取伺服当前脉冲数,我在手册找不有关于这个资料。
S7-200就有以下的高速计数器来读取当前脉冲数。
只有HSC0和HSC3支持模式12。
HSC0计数Q0.0输出的脉冲数。
HSC3计数Q0.1输出的脉冲数。
万分感谢!!!!!!!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1590894&b_id=3&s_id=0&num=3
西门子 S7-200 SMART PLUS V2.2 技术参考中高速计数器指令向导通过向导实现计数功能,即测量I0.0的脉冲数。文档链接https://support.industry.siemens.com/cs/document/76488152/%E8%A5%BF%E9%97%A8%E5%AD%90-s7-200-smart-plus-v2-2-%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%8F%82%E8%80%83?dti=0&lc=zh-CN
目前,SMART PLC的高速计数器不支持12模式。
如果要测量Q0.0、Q0.1、Q0.2的脉冲数,只好硬接线至对应的输入I点. 可惜占用了宝贵的高速输入口。
楼主,你是说怎么读取脉冲输出当前数量吧?
smart目前没有这样的功能。只能牺牲一个高速计数器了。用了高速计数器之后基本不需要对高速计数器编程。一旦启动了,它就像外设一样时刻在接收脉冲,也不需要担心方向信号的更新问题。