G120XA,可以设置固定速度,或通过AI调速,有没有参数设置直接调速的。 比如V20可以通过P1000=1,P1040可以直接去调整速度。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1591011&b_id=104&s_id=0&num=2
G120XA有BOP面板,可以通过面板的上升下降键来控制变频器的电动电位计调速。如果用参数设置调速,也是可以的呀。
BOP或者IOP面板的上升下降只能是local模式下调速,不能用来控制电动电位计的调速。电动电位器手动(P1041=0)是靠P1035和P1036来调速,自动(P1041=1)是靠P1042来调速,还可以附加使用P1044和P1043(上升沿有效)。可以通过外接两个点动按钮控制P1035=r722.1,P1036=r722.2,类似于面板两个上升下降按钮。