类似的文章很多,但大多只是泛泛而谈,本文结合实际情况,做一分析探讨。虽然分析的是转炉倾动这种应用,但其他应用也可以参考。

采用有编码器矢量控制

1、抱闸打开控制

a)  设定点使能时序

按照西门子的默认设置,也即设定点在抱闸打开指令出现并延时抱闸打开时间后才使能。不管是简单抱闸控制还是扩展抱闸控制,抱闸打开条件之一是“电机励磁”,因此不管打开抱闸的电流阈值是多少即便小于额定励磁电流,电机也是在完全励磁后才会打开。

设定点如果没有使能,相当于速度设定值置0,在抱闸打开时间内(设定点没有使能),随着抱闸的逐渐打开速度调节器会按照0速的要求建立相应的转矩来平衡负载维持0速,因此不会溜车。转炉倾动一般都要使能转矩预控,通过转速设定值的变化率计算预控转矩,可以提高转速环的控制特性,能比单纯采用速度调节器调节取得更好的控制效果。

先建立转矩再打开抱闸有什么问题?首先这种方式合不合适需要看具体负载类型。例如氧枪控制就不适合这种方式,在提枪时速度设定值为正值,抱闸建立了一个正向转矩,抱闸打开时预先建立的转矩帮助提枪,不留车,这样没问题。但下枪时,在提枪时速度设定值为负值,抱闸建立了一个负向转矩,因为氧枪在下枪时电机需要正向的制动力矩来平衡重力加速度,抱闸打开时预先建立的负向转矩会使氧枪往下冲一下,再靠速度调节器调整到正向的制动转矩,因此先建立转矩这种方式就不合适,转炉倾动其全正力矩设计也不适合这种方式。其次S120变频器多了一个STOP2状态,如果电机电流或转矩超过阈值后,会进入STOP2状态,进入此状态速度设定值按OFF3减速斜坡下降到0,经过抱闸打开时间后再从0按照正常斜坡上升。这样控制已经和默认设置区别不大了。

b)  速度调节器使能时序

速度调节器使能要先于设定点使能,撤使能要晚于设定点使能

c)  抱闸打开电流阈值小于励磁电流

在初次建立磁通时励磁电流有一个大于额定励磁电流的峰值然后再快速跌落并维持在额定值的过程。结合上下文有更详细阐述。

d)  抱闸打开连锁主机信号

只有主机才控制抱闸


1、抱闸关闭控制

a)  不建议直接撤销使能(控制字位3)来停机

撤销使能(控制字位3),立即封锁逆变脉冲,电机失电靠惯性滑行,此时抱闸立即关闭,整个停车过程完全靠抱闸及摩擦制动,停车过程不平稳。

b)  不能通过OFF1停机

转炉传动采用1主3从控制方式,从机对OFF1的响应和主机不同,通过参数p1501 切换至转矩控制时,当转速实际值低于转速阈值(p1226)时,就会关闭抱闸,在抱闸闭合时间(p1217)结束后封锁逆变脉冲。因此如果采用OFF1停机,3台从机会先于主机停机,主机还在按斜坡函数发生器的减速斜坡减速制动,驱动转矩不足可能会造成严重事故。

c)  通过撤销设定点使能停机(控制字位6)

通过上述分析,最合理的停车方式是撤销设定点使能,速度设定值被置0,4台电机按同样斜坡减速,当转速实际值低于转速阈值(p1226)时,关闭抱闸,在抱闸闭合时间(p1217)结束后封锁逆变脉冲,撤销速度调节器使能。这样电气制动发挥主要作用,机械抱闸辅助制动,制动过程平稳,冲击小。

d)  通过OFF1控制使电机保持励磁

按照上述方法,电机速度降为0,抱闸关闭,但电机并没有停止运行,因此电机励磁还是一直存在的。这里也进一步解释了为什么打开抱闸的电流阈值要小于额定励磁电流,因为此时电机只有励磁电流,开闸阈值电流大于励磁电流的话抱闸就打不开。这种方式有利于电机下一次快速启动(省去了励磁时间),但电机发热会大一些。所以可以根据实际情况一直励磁或者保持一段时间再撤销OFF1,使电机停止同时撤销励磁。

 

上述功能要通过变频器参数及程序配合实现。



 
精华帖版主置评: 感谢有技术内容的分享。-yming
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1591135&b_id=47&s_id=0&num=16

版主

经验值: 136811
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2019-10-29 10:38:43

抱闸控制看上去好麻烦呀。嘻嘻


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 55288
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2019-10-29 11:19:30

合情合理,经典应用



天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 67
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2019-11-15 10:09:00

楼主好,请问楼主120吨 以上转炉重炉倒渣起炉时是否有过电压情况?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1677
发帖数: 377
精华帖: 2
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2020-01-29 13:42:40

 抱闸是一种机械制动方式,还有能耗制动及直流制动。


我爱工控!尤爱西门子!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 28
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2020-05-09 22:13:09

 楼主好,S120氧枪抱闸控制,如何实现呀?用简单抱闸还是扩展抱闸?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16017
发帖数: 714
精华帖: 114
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2020-05-10 14:17:18

关于打开抱闸时的转矩,如果是希望打开时增加的力矩始终保持一个物理方向,如提升机,应使用P1352关联一个固定值;如果希望打开时增加的力矩跟运行方向一致,则应增加转速预控值。两种方式取其一。


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
精华帖版主置评: 这样的回复我喜欢。帅呆了。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136811
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2020-05-10 18:43:09
以下是引用风起云在2020-05-10 14:17:18的发言 >6楼

关于打开抱闸时的转矩,如果是希望打开时增加的力矩始终保持一个物理方向,如提升机,应使用P1352关联一个固定值;如果希望打开时增加的力矩跟运行方向一致,则应增加转速预控值。两种方式取其一。

这是我看到的最经典的对抱闸控制的描述。


说实在的,在这个坛子里混的很久了,看机械抱闸的控制问题与讨论很多。但真正涉及到这样的概括提示,还是第一次。说得真好。抱闸控制的核心是什么?不就是对抱闸打开瞬间时的转矩期望值嘛,6楼两句话就概括了。


大拇指赞。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15532
发帖数: 1735
精华帖: 0
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2020-05-11 09:02:57
以下是引用kdrjl在2020-05-10 18:43:09的发言 >7楼

这是我看到的最经典的对抱闸控制的描述。


说实在的,在这个坛子里混的很久了,看机械抱闸的控制问题与讨论很多。但真正涉及到这样的概括提示,还是第一次。说得真好。抱闸控制的核心是什么?不就是对抱闸打开瞬间时的转矩期望值嘛,楼主两句话就概括了。


大拇指赞。

以下是引用风起云在2020-05-10 14:17:18的发言 >6楼:关于打开抱闸时的转...

引用6楼详细内容:

关于打开抱闸时的转矩,如果是希望打开时增加的力矩始终保持一个物理方向,如提升机,应使用P1352关联一个固定值;如果希望打开时增加的力矩跟运行方向一致,则应增加转速预控值。两种方式取其一。

一针见血概括!精辟!


海纳百川,厚德务实!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5687
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制


只看楼主 只看精华 9楼 2020-09-29 13:58:59


谢谢分享,学习了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23738
发帖数: 3384
精华帖: 52
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制
推荐帖


只看楼主 只看精华 10楼 2020-10-21 17:13:47
以下是引用风起云在2020-05-10 14:17:18的发言 >6楼

关于打开抱闸时的转矩,如果是希望打开时增加的力矩始终保持一个物理方向,如提升机,应使用P1352关联一个固定值;如果希望打开时增加的力矩跟运行方向一致,则应增加转速预控值。两种方式取其一。

这个P1352怎么找不到呢

而且, 这个转速预控, 我也找不到。 求解。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16017
发帖数: 714
精华帖: 114
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制
推荐帖


只看楼主 只看精华 11楼 2020-10-22 20:21:06
以下是引用锋言锋语在2020-10-21 17:13:47的发言 >10楼

P1352在P96=2时不可见。V/F控制时设置P1352,VC/SLVC时设置P1475。

转速预控是P1496,在P96=1时不可见。


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
以下网友喜欢您的帖子:

  
dyn
游侠

经验值: 444
发帖数: 22
精华帖: 0
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制


只看楼主 只看精华 12楼 2020-10-23 09:05:38


这种抱闸控制理论可否用于通用的V20变频器,才不会的电机停止的时候包裹在错误。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 75
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制


只看楼主 只看精华 13楼 2020-10-23 12:40:30
目前在做一个提升机旋转的项目,正好借鉴一下
天若暗去,我便是光。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23738
发帖数: 3384
精华帖: 52
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制


只看楼主 只看精华 14楼 2020-10-28 15:17:12
以下是引用风起云在2020-05-10 14:17:18的发言 >6楼

关于打开抱闸时的转矩,如果是希望打开时增加的力矩始终保持一个物理方向,如提升机,应使用P1352关联一个固定值;如果希望打开时增加的力矩跟运行方向一致,则应增加转速预控值。两种方式取其一。

顶。

这个转速预控, 是不是P1496加速度预控?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23738
发帖数: 3384
精华帖: 52
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制


只看楼主 只看精华 15楼 2020-10-28 15:29:49
以下是引用风起云在2020-10-22 20:21:06的发言 >11楼

P1352在P96=2时不可见。V/F控制时设置P1352,VC/SLVC时设置P1475。

转速预控是P1496,在P96=1时不可见。

以下是引用锋言锋语在2020-10-21 17:13:47的发言 >10楼:这个P1352怎么找不...

引用10楼详细内容:

我这个P96都找不到, 怎么回事


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23738
发帖数: 3384
精华帖: 52
回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制


只看楼主 只看精华 16楼 2020-10-28 15:41:13
这个1475或者1496,具体来说, 怎么使用配置?


STOP2不是已经曲线速度给定的使能了吗?


是不是这样, 就是抱闸打开,STOP2退出, 此时预控根据给定曲线马上产生一个前馈的转矩,叠加着速度控制器的输出上?


不忘初心