各位老师,谁能帮忙看一下这个问题。西门子200smart与施耐德电能表通讯,采用RS485口走MODBUS协议。怎么也通讯不上。请各位专家不吝赐教。谢谢。
见下图
其中施耐德的电能表通讯表
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1591362&b_id=64&s_id=0&num=5
寄存器地址错了,地址3020是十进制的,不是16进制
412321改成43021
3是没应答,情况很多。表头的通讯参数设置,通讯线连接。
直接用ModScan32通信测试一下
检查一下,通信线连接。samrt485口3(B)正对应施耐德A;samrt485口8(A)负对应施耐德B.
总结:smart485口 施耐德
B(3)正 A
A(8)负 B
先用modscan进行下测试,确保电表通讯参数,寄存器地址没错。