主题:【求助】200smart 与施耐德PM5350 MODBUS通讯求助


只看楼主 楼主 2019-10-30 16:16:03

各位老师,谁能帮忙看一下这个问题。西门子200smart与施耐德电能表通讯,采用RS485口走MODBUS协议。怎么也通讯不上。请各位专家不吝赐教。谢谢。

见下图


其中施耐德的电能表通讯表




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1591362&b_id=64&s_id=0&num=5

侠圣

经验值: 3514
发帖数: 167
精华帖: 0
回复:200smart 与施耐德PM5350 MODBUS通讯求助


只看楼主 1楼 2019-10-30 17:41:42

寄存器地址错了,地址3020是十进制的,不是16进制

412321改成43021


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1232
发帖数: 296
精华帖: 0
回复:200smart 与施耐德PM5350 MODBUS通讯求助


只看楼主 2楼 2019-10-30 20:09:08

3是没应答,情况很多。表头的通讯参数设置,通讯线连接。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2707
发帖数: 441
精华帖: 0
回复:200smart 与施耐德PM5350 MODBUS通讯求助


只看楼主 3楼 2020-09-16 20:55:51

直接用ModScan32通信测试一下


懒是人类前进的动力
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2568
发帖数: 283
精华帖: 0
回复:200smart 与施耐德PM5350 MODBUS通讯求助


只看楼主 4楼 2020-09-18 08:47:17

检查一下,通信线连接。samrt485口3(B)正对应施耐德A;samrt485口8(A)负对应施耐德B.

总结:smart485口                                     施耐德

            B(3)正                                            A

            A(8)负                                            B


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1751
发帖数: 379
精华帖: 0
回复:200smart 与施耐德PM5350 MODBUS通讯求助


只看楼主 5楼 2020-09-18 09:20:39

先用modscan进行下测试,确保电表通讯参数,寄存器地址没错。