只看楼主 楼主 2019-10-31 15:06:45

G120变频器,在参数列表中看到参数p0311电机额定转速的说明中有一段话不是很明白(p0311=0时,会在内部计算异步电机的额定转差率,并显示在r0330中),而在参数r0330电机的额定转差率的相关性写的是:额定转差率是由额定频率、额定转速和极对数计算得出。

在变频器内部不知道电机的额定转速怎么可以计算得出异步电机的额定转差率呢?请大佬们解惑!


自己的事情自己干
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1591500&b_id=104&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:G120变频器额定转速和额定转差率


只看楼主 1楼 2019-10-31 16:13:27

电机铭牌数据中,额定转速是必须要输入的参数。不要空置(=0)。否则,会在快速调试中报错。


自己可以实际操作一下,会解惑的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2787
发帖数: 162
精华帖: 7
回复:G120变频器额定转速和额定转差率


只看楼主 2楼 2019-11-01 14:12:00

额定转差率计算公式:

S = (N1 - N) / N1        <1>

S:转差率;N1:同步转速;N:额定转速;


同步转速计算公式:

N1 = 60f / P                <2>

f:额定频率;P:极对数


<2>带入式<1>,则:

S = ((60f / P) - N) / (60f / P)


这个算式,要求额定转差率,只要知道额定频率f,额定转速N,和极对数P即可。


额定频率f,额定转速N,和极对数P这三个参数,是你输入到变频器中的,否则变频器计算不出额定转差。


这样,你就知道r0330这个参数是怎么算出来的吧?



 