主题:【求助】S7-1500与S7-200SMARTS7协议通讯


只看楼主 楼主 2019-10-31 15:16:27

请教各位大神一哈

                S7-1500与S7-200SMART走S7协议通讯,在1500侧配置put/get程序,1500Put到smart地址配置的DB0.DBX0.0,写入的是SMART的V0.0吗?这样的话DB0.DBX1.0是对应V1.0,那如果配置DB2.DBX0.0对应啥呢,还是说只能配置DB0,不能配DB1


        比如下图中,打框这两个地址在S7-200smart对应的地址是多少呢?

    还有,我在1500这边配置好了,smart这边按理来说不需要在做任何设置了吧,只需要把相应数据传到VB数据区就可以了。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1591502&b_id=66&s_id=0&num=3

游士

经验值: 232
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:S7-1500与S7-200SMARTS7协议通讯


只看楼主 楼主 1楼 2019-10-31 15:20:16

不能悬赏了?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11065
发帖数: 1222
精华帖: 35
回复:S7-1500与S7-200SMARTS7协议通讯


只看楼主 2楼 2019-10-31 16:25:07
smart 的VB区对应1500里面的DB1(RD_1,SD_1)
Keep calm and carry on!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3369
发帖数: 453
精华帖: 0
回复:S7-1500与S7-200SMARTS7协议通讯


只看楼主 3楼 2019-10-31 23:06:31

我认为你应该写DB1或者直接M区


这个世界只能靠自己,学习知识积攒力量