S120变频器,正在惯性停止的设备,设备正在拖动电机转动,这个时候启动变频器。

作者 主题
侠圣

经验值: 4958
发帖数: 429
精华帖: 3
主题:【求助】S120变频器,正在惯性停止的设备,设备正在拖动电机转动,这个时候启动变频器。


只看楼主 楼主 2019-11-02 12:56:40

S120变频器无编码器的矢量控制,正在惯性停止的设备,设备正在拖动电机转动,这个时候启动变频器,变频器会报故障F07902堵转。 有没有办法解决这个F07902堵转故障。


一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1591780&b_id=47&s_id=0&num=7

奇侠

经验值: 8053
发帖数: 1064
精华帖: 30
回复:S120变频器,正在惯性停止的设备,设备正在拖动电机转动,这个时候启动变频器。


只看楼主 1楼 2019-11-02 13:23:24

激活捕捉再启动功能



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4958
发帖数: 429
精华帖: 3
回复:S120变频器,正在惯性停止的设备,设备正在拖动电机转动,这个时候启动变频器。


只看楼主 楼主 2楼 2019-11-02 13:41:37
以下是引用李文华在2019-11-02 13:23:24的发言 >1楼

激活捕捉再启动功能


S120变频器,无编码器矢量控制,我已经将捕捉再启动 P1200=4   没有效果。 我这里的负载拖动着电机转动时,启动变频器会报故障F7902堵转。




一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:S120变频器,正在惯性停止的设备,设备正在拖动电机转动,这个时候启动变频器。


只看楼主 3楼 2019-11-02 15:12:31

没捕捉到电机转速。

手册上有说明。对于被拖动的电机、低速转动的电机应该如何调整。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4958
发帖数: 429
精华帖: 3
回复:S120变频器,正在惯性停止的设备,设备正在拖动电机转动,这个时候启动变频器。


只看楼主 楼主 4楼 2019-11-02 21:15:57
以下是引用yming在2019-11-02 15:12:31的发言 >3楼

没捕捉到电机转速。

手册上有说明。对于被拖动的电机、低速转动的电机应该如何调整。


y版,这个参数,我研究了很久,就是修改p1200  p1202 p1203 这三个参数, 看英文和中文的手册,都不太懂怎么调整, 你们有没有试过调整的,给一些经验我。


一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:S120变频器,正在惯性停止的设备,设备正在拖动电机转动,这个时候启动变频器。


只看楼主 5楼 2019-11-02 21:45:09

你这用法有问题吧?“捕捉再启动”顾名思义,就是运行中追踪启动,你的用法正好相反,捕捉再制动?


P1200 = 1;

P1201 = 1;

P1202 = 130;

P1203 = 100。


试试这个行不?如果还报F7902,可以将其屏蔽掉。P2118.0 = 7902;P2119.0 = 3。


另外还可以试试,在操作运行中的电机启动命令时,转速的设定值不要为0,比0大一丢丢。比如5%?试试看是否会报F7902故障?


总之,既然是研究,就多试几种模式,从中找到有规律的状态。为己所用。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:S120变频器,正在惯性停止的设备,设备正在拖动电机转动,这个时候启动变频器。


只看楼主 6楼 2019-11-03 00:57:51
以下是引用古ben在2019-11-02 21:15:57的发言 >4楼

y版,这个参数,我研究了很久,就是修改p1200  p1202 p1203 这三个参数, 看英文和中文的手册,都不太懂怎么调整, 你们有没有试过调整的,给一些经验我。

以下是引用yming在2019-11-02 15:12:31的发言 >3楼:没捕捉到电机转速。...

引用3楼详细内容:

没捕捉到电机转速。

手册上有说明。对于被拖动的电机、低速转动的电机应该如何调整。


简单说一下捕捉再启动的原理:

我们知道,当输出频率高于电机实际转速频率时,直流母线向电机提供电流;当输出频率低于电机实际转速频率时,电机向直流母线提供电流。仅当输出频率等于电机实际转速频率时,直流母线的电流近似为零。

这就捕捉到了电机转速。


方法:

捕捉频率:从最大频率+2倍滑差频率开始向下降低。(其中,这个最大频率对于S120、G120就是那三个最大频率中的最小那个值。)

捕捉频率改变速率P1203:默认100%就是每毫秒改变滑差频率的2%。(对于普通异步电机,3-4%滑差频率来说,每毫秒改变0.035Hz,从51Hz到零Hz大约需要1.5秒)如果改成200%,就是每毫秒改变0.0175Hz,搜索步距更密,自然时间要长。SLVC时,建议200-300%(甚至更大)。


注入捕捉电流P1202:默认是注入100%额定励磁电流。该值在电机正确调试之后获得。通常约40%的电机额定电流。该值通常需要修改,V/f模式要试着加大,闭环矢量模式要试着减小(一般90%以下)


搜索方向:P1200 (设定值必须不等于零)

=1:沿给定值方向开始,双方向搜索。

=2:用于自动再启动。上电即转的捕捉启动。双向捕捉。

=3:用于瞬时断电,故障后立即再启动。双向捕捉。

=4:仅从设定值方向,从最大频率向下搜索到零。

=5:同2,单方向。

=6:同3,单方向。


其他注意事项:

应该前期做好电机快速调试、电机辨识。涉及到的这些参数必须有数值!例如:滑差、励磁电流331、最大输出频率。

设定值必须不是零。(其实就是给出开始搜索方向)

注入电流 P1202:系统整体惯性大,加大,反之,减小;V/f模式加大,矢量模式减小。

最后通过r1204可以看到它是如何捕捉的。每个位都代表了当前捕捉状态。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:S120变频器,正在惯性停止的设备,设备正在拖动电机转动,这个时候启动变频器。


只看楼主 7楼 2019-11-03 17:42:01

捕捉再启动的应用,就需要自己实际操作来体会。6楼讲的超详细了。关键还在自己实际操作去体会。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  