技术论坛

请教各位FC105反复使用的问题?

作者 主题
游民

经验值: 95
发帖数: 9
精华帖: 0
主题:【求助】请教各位FC105反复使用的问题?


只看楼主 楼主 2019-11-07 21:59:22

求助各位一个奇怪的问题,我在OB1里调用FB10这个块,FB10里面包含两个相同的FC105,对应两个不同的模拟量输入,PIW298和300,但是在监控的时候发现,在ob1当中监控输出部分值全部为0,但是进到块里面监视,输出部分#后面那是有值,请问为什么这个值传递

不出去呢?


这个是监控画面


这个是块里的内容

上面是调用fb10,在ob1里面


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1592648&b_id=4&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 8098
发帖数: 1308
精华帖: 6
回复:请教各位FC105反复使用的问题?


只看楼主 1楼 2019-11-07 22:38:20

这不模拟量溢出了吗?是0奇怪嘛?


养活一团春意思,撑起两根穷骨头
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43597
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:请教各位FC105反复使用的问题?


只看楼主 2楼 2019-11-08 10:02:38

1、你所你调用的是fc105,实际你是fc115

2、piw300的在线状态没有,你这只有piw298的在线状态。piw298是溢出状态。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43597
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:请教各位FC105反复使用的问题?


只看楼主 3楼 2019-11-11 10:55:36

你把你的fc115的调用截图上来。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  