求助各位一个奇怪的问题,我在OB1里调用FB10这个块,FB10里面包含两个相同的FC105,对应两个不同的模拟量输入,PIW298和300,但是在监控的时候发现,在ob1当中监控输出部分值全部为0,但是进到块里面监视,输出部分#后面那是有值,请问为什么这个值传递
不出去呢?
这个是监控画面
这个是块里的内容
上面是调用fb10,在ob1里面
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1592648&b_id=4&s_id=0&num=3
这不模拟量溢出了吗?是0奇怪嘛?
1、你所你调用的是fc105,实际你是fc115
2、piw300的在线状态没有,你这只有piw298的在线状态。piw298是溢出状态。
你把你的fc115的调用截图上来。