距离上一次使用Step7已经是好多年前的事了,以前我记得肯定能够强制的,打开强制表,输入需要强制的变量,点强制就可以了。这样可以在调试程序的时候,对一些还没有接入进来的信号进行模拟信号。现在是打开强制表,直接跳出“在该模块上不能进行强制操作”。请教大神们,到底是咋回事啊?还是因为版本升级后,已经没有这个功能了?(以前是XP系统,V5.5版本的,现在是WiN7系统,V5.6版本)拜谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1593379&b_id=4&s_id=0&num=8
I点能强制吗?看看有没有高手给解答吧!我只知道能强制的外部点只能是输出Q点、PQW之类的
S7-PLCSIM 不支持强制变量
强制的是I变量???
最笨的方法,短接端子
我给大众做的自动控制项目中有模拟功能,它是直接在程序中给i点再次赋值,然后其他程序在使用这些i点,比如建立fc1,里面写程序:
set
=i0.0
=i0.1
然后ob1中调用程序:
call fc1
call fc2
call 其他程序
这样你在fc2以及后面的程序中能看到的i0.0和i0.1就是1了。
有没有大神回答一下,强制不了,很不方便啊!
硬件使用了的I点是不能强制的,如果没有分配可以像M点一样强制。