现象环境介绍:一共10个分区域,每个区域都通过光线交换机连接至控制室,每个分区域有1~8个S7-200smartST20.每个PLC的程序基本一致。(通过串口读取数据,上位机通过modbus/TCP读取PLC数据)硬件和软件版本都是V02.04。
问题表现:其中5个分站工作正常,其余5个分站运行4~36个小时后,出现不能和上位机通讯问题。通过PLC软件可以连接PLC,发现1.部分PLC,STOP状态,在软件点“RUN”出现“无法处理命令,因为PLC正在上传/下载,处于致命错误模式或者缺少硬件”,PLC硬件三个灯全亮;2.另外一部分PLC,RUN状态,程序正常运行,能读取串口数据,但是上位机不能连接,有的MBUS_SERVER块的error=”168“,有的="0",PLC硬件指示灯正常。两种表现都可以通过“暖启动"命令或者PLC断电在上电重启PLC,但是正常运行几个小时后,还是出现上述问题。
出现问题后,现场接地重做过了,并且测量过都是合格的。一旦拔出网线,PLC可以一直正常的持续运行。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1593818&b_id=64&s_id=0&num=7
网络冲突,因该不存在,每个区域配置都一样,10个区域组成的一个网段的局域网。奇怪的就是,可以正常运行几个小时,出问题只需要重启PLC就又可以运行一段时间。
现在问题解决了:而且很无语。
网络设备有:huawei S1720网管型交换机,TP-Link TL-SL1210P非网管型交换机。
经过反复实验,得出以下结论:
当PLC和上位机直接接在TL上(或hw接在TL上,光纤在hw上),PLC运行几个小时就会死机;
PLC和上位机直接接在hw上,hw接在TL上,TL接光纤不会出现异常;
上位机接hw上,光纤在hw上,PLC接在TL上,TL接hw上不会死机;
TL主要产品是民用。hw全世界都在用。
本网站有网友,账号好像叫李岩,他有使用TL的经验,你可以去跟他交流。
估计西门子PLC网口处理能力也不强,,像有这么多PLC终端,至少也有30-50个吧,如果不配置VLAN之类的,减少各端口之间不必要的转发,就会存在所有的通信信息在每个网口都有,容易出现网络风暴之类的问题.
成本高点的,所有交换机,要配置成8个口只和上行口通信,8个口之间不能互通。实在不行,汇集各点用的交换机一定要配置成各个口只和一个口或者两个口通信(固定接上位机,),其它之间均不通。