技术论坛

西门子200 plc奇怪的故障

作者 主题
新手

经验值: 9
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】西门子200 plc奇怪的故障


只看楼主 楼主 2019-11-19 20:28:28

 6ES7 211-0BA23-0XB0,通电stop灯亮,模式开关不起作用,链接电脑,用编程软件可以运行。plc信息里无错误,信息下面的历史事件里有个plc时钟未设置错误,但是这个时钟也不能设置,有什么办法可以解决。

QQ图片20191119200352.png

QQ图片20191119200424.png

QQ图片20191119200509.png


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1594386&b_id=3&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 20157
发帖数: 2781
精华帖: 23
回复:西门子200 plc奇怪的故障


只看楼主 1楼 2019-11-19 21:13:47

 菜单栏“PLC”条目下有“清除”和“上电复位”指令,试试吧。


Less is more……
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 20157
发帖数: 2781
精华帖: 23
回复:西门子200 plc奇怪的故障


只看楼主 2楼 2019-11-19 21:14:23

 操作之前记得先保存你的程序


Less is more……
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 9
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:西门子200 plc奇怪的故障


只看楼主 楼主 3楼 2019-11-20 10:39:16

内存清空也不行,已经试过了,谢谢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67551
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:西门子200 plc奇怪的故障


只看楼主 4楼 2019-11-26 16:56:39

开关坏了?还有其他什么不正常吗?

在线监视sm0.7,然后拨动run/stop开关看能不能看见0.7有动作。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15669
发帖数: 644
精华帖: 0
回复:西门子200 plc奇怪的故障


只看楼主 5楼 2019-12-07 10:26:00

难道是开关坏了,自己拷贝个程序试试


岂能尽如人意 但求无愧我心