PS电源组态和实际安装位置中,如果放在“CPU的前端”和”放在CPU后端即扩展模块的前端”。
以上2种安装位置,建议的是哪种,还有就是安装位置不同,会有区别吗?
比如1511的CPU是10W的5V背板供电,如果装在此CPU的前端,那么CPU的10W带载能力和PS25W是叠加的?
综合2和3楼的解释,得出的结论为,PS电源如果添加;在CPU不外接24V的电源情况下,添加到CPU左侧;在CPU外接了24V电源的情况下,则根据CPU后方的模块数量和5V功耗,在留有一定余量时,添加PS电源、然后PS电源右侧继续添加剩余的模块。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1595196&b_id=66&s_id=0&num=7
PS是系统电源,通过背部总线连接器供电,CPU的左边用PS供电则无须再接入外部24V直流电源了。
CPU及IM接口模块,均具备背部总线供电的管理功能,但载流量有限制,模块数超过限制后,须扩展PS电源。
PS电源有两种,一种AC/DC的,一种DC/DC的,其实CPU和IM接口模块是可以理解为内置了PS DC/DC电源的功能。
无论从哪一点讲,串联系统,带载能力是取短板的,不可能叠加
PS安装在CPU或者接口模块的前面,CPU与接口模块可以不用外接24V电源,靠PS电源供5V电源。在CPU和接口模块外接24V电源的前提下,是PS与CPU或接口模块电源之和,为后面的模块供电。
PS在CPU前面:
PS在接口模块前面
PS在CPU后面
PS在接口模块后面
在组态里选择是否CPU或接口模块外接24V电源
如果CPU或接口模块选择不外接24V是源,并且前面没有增加PS是源,编译时会出现警告
2楼说的很详细了 赞一个。
简单明了的说,ps电源就是为改电源后面的背板电源供电,左边不行。
现场确实出现过问题,后来把CPU单独拿出来未出现过
2楼的解释,图文并茂,特别清楚,原来也是搞不清楚PS/PM,前面后边,现在清楚了
看到了,以前不清楚,现在明白了