调用 dpQueryConnectSingle 函数,可以批量监测变量值或属性的变化。
函数 dpQueryConnectSingle 的声明如下: int dpQueryConnectSingle(string workfunc, bool wantsanswer, anytype userData, string query,[int blockingTime]);
具体参数说明如下:
workfunc - 回调函数名称wantsanswer - 定义回调函数是否在注册时触发一次 userData - 用户定义数据 query - SQL查询语句 blockingTime - 回调函数触发的时间间隔
示例代码如下:main(mapping event){ dpQueryConnectSingle("callbackFunc",false, "", "SELECT '_original.._value','_original.._stime' FROM 'TestInt1.'", 10000);}callbackFunc(string s, dyn_dyn_anytype ddaTab){ DebugTN("Changed value:",ddaTab);}