技术论坛

变频器对电机保护有哪些?

作者 主题
新手

经验值: 33
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【分享】变频器对电机保护有哪些?


只看楼主 楼主 2019-11-30 09:02:12

变频器对电机的保护要紧有如下几方面:过电压保护、欠电压保护、过电流保护、缺相保护、反相保护、过负荷保护、接地保护、短路保护、超频保护和失速保护。通过设置变频器参数对电机电流、电压、频率等数值举行限制,超过限制值变频器行动,休止电机运行从而对电机保护,通过变频器上的故障代码可以查明保护缘故。


1.过电压保护:

变频器的输出有电压检验功效,变频器能自动调解输出电压,使电机不蒙受过电压。即使在输出电压调解无效和输出电压超过平常电压的110%时,变频器也会通过停机对电机起到保护用途。


2.欠电压保护:

当电机的电压低于平常电压的90%时,变频器保护停机。


3.过电流保护:

当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停机来保护电机。


4.缺相保护:

监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,一段光阴后变频器通过停机来保护电机。


5.反相保护:

变频器可以设定使电机只能沿一个方向扭转,无法设定扭转方向,除非用户窜改电机A、B、C接线的相序,不然没有反相的可能。


6.过负荷保护:

变频器监测电机电流,当电机电流超过额定电流的120%/1分钟时,变频器通过停机来保护电机。


7.接地保护:

变频器配有特地的接地保护电路,普通由接地保护互感器和继电器组成,当发生一相或两相接地时,变频器报警。固然要是用户要求,我们也能够计划为接地后登时保护停机。


8.短路保护:

变频器输出短路后,势必惹起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机。


9.超频保护:

变频器有非常大和非常小频率限制功效,使输出频率只能在划定的局限内,由此实现超频保护功效。


10.失速保护:

失速保护普通针对同步电机。关于异步电机,加速过程当中的失速势必阐扬为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功效。延缓过程当中的失速可通过在调试过程当中设定安全的延缓光阴来幸免。

 





 
分享帖版主置评: 很不错的基础知识 (推荐人:菲戈)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1596016&b_id=25&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 18920
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:变频器对电机保护有哪些?


只看楼主 1楼 2019-11-30 10:33:04

我去看看!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16160
发帖数: 2441
精华帖: 17
回复: 变频器对电机保护有哪些?


只看楼主 2楼 2019-12-02 09:07:59

对第二条的欠电压保护有疑问,应该是当变频器的的输入电压低于额定电压的90%时,变频器保护停机。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
xdr
侠圣

经验值: 2365
发帖数: 194
精华帖: 0
回复:变频器对电机保护有哪些?


只看楼主 4楼 2019-12-26 18:11:16


很全面,很实用


海纳百川,有容乃大
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 267
发帖数: 65
精华帖: 0
回复: 变频器对电机保护有哪些?


只看楼主 5楼 2020-01-10 23:09:21

 

很实用,很详细了。感谢分享!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4957
发帖数: 429
精华帖: 3
回复:变频器对电机保护有哪些?


只看楼主 6楼 2020-01-19 14:15:36
以下是引用FANGRUIYAN在2019-11-30 09:02:12的发言 >楼主

新闻来自:皖南电机(zzwnm.com




变频器可以用电机模型,监控电机的温度, 也可以用电机里面的温度传感器监控电机温度。 温度保护


一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10583
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:变频器对电机保护有哪些?


只看楼主 8楼 2020-03-05 18:58:58

对变频器来说这些都比较好实现


 
以下网友喜欢您的帖子:

  