技术论坛

MCP上的地址在doc on里面那块可以查,进给保持接口信号与IO信号在程序里面怎样看见逻辑关系?

作者 主题
新手

经验值: 2
发帖数: 0
精华帖: 4
主题:【探讨】MCP上的地址在doc on里面那块可以查,进给保持接口信号与IO信号在程序里面怎样看见逻辑关系?


只看楼主 楼主 2019-12-02 15:09:46

 这个用进给保持和我们这个DB2触发的这个报警,它本身的这个封锁是冲突的由于我们这个FC10写到后面,所以它就把它覆盖掉了,所以导致控制面板上面的进给保持和主轴停止这些按钮都不起作用了,这个怎么解决呢,其实这个刚才我说了。这个就是PLC里面的一个双线圈的问题,双线圈问题那可能有很多的解决方案。具体到这个地方,我们有一个简单的处理方法。这个处理方法就是在你要写这个比如说:DB21.DBX6.0就是进给保持,我们原来是在这个FC19里面去写这个参数。就是当我误按了这个进给保持这个按钮的时候,把这个一传送到这个接口信号,想来它写这个地址。那现在由于它被FC10覆盖了,所以我现在可以采用一个办法,就是在原来填这个接口信号DB21.DBX6.0的地方,我直接让它触发一个报警,也就是说我填一个DB2.XXX。也就是说我直接让它触发一个报警。而这个报警本身是会有一个封锁的,所以相当于接着通过它这个报警实现封锁,而不是直接去写这个接口信号,这样有什么好处呢?有人说这个别扭,他觉得说我编PLC就是要直接操作这个接口信号位 。直接封锁它,但其实有一个问题,我见过很多人不太注意,什么问题呢?就是说他注意到我们对这个机床应该有一定的进给保护,就是在某种情况下,我应该锁住,让它进给保持不动,等等。因该有这种保护,但是,他编了这个封锁,但是他并没有告诉操作人员,现在为什么机床不动。所以导致一个现象,这个程序编完了之后,有可能发生的情况就是没有任何报警,但是就是不动。因为它被锁住了,被进给保持了。这样的情况其实对我们用户来说非常的不融合、不友好,所以如果像我刚才采用的这种方式,它有一个好处就是说每一个对机床的封锁、进给保持、主轴静止或者disable等等,都会伴随着一个message出现,都会有一个报警在上面,这样的话,对于用户来说,他看到这个轴不动了,上面会有一个报警,有一定的提示,这是它的好处。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1596387&b_id=46&s_id=0&num=0

  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
MCP上的地址在doc on里面那块可以查,进给保持接口信号与IO信号在程序里面怎样看见逻辑关系?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。