技术论坛

smartline 1000ie V3屏的问题

作者 主题
游侠

经验值: 502
发帖数: 42
精华帖: 0
主题:【求助】smartline 1000ie V3屏的问题


只看楼主 楼主 2019-12-05 16:40:47

一个泵带一个流量计,我想做查询泵什么时候启动、停止,流量计过了多少油,网上看了看资料说是要用脚本,是不是smartline屏做不出来


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1597025&b_id=5&s_id=0&num=5

版主

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:smartline 1000ie V3屏的问题


只看楼主 1楼 2019-12-05 22:00:29

启动停止可以使用报警记录做,流量的话好像是有数据记录功能吧

数据记录使用那个启动停止输出做触发

Smart V3屏数据记录

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/hmi/smartlinesv3faq/smartpanels7_2.htm


没有用过这个屏,只是个思路,你看看可行不



Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 25
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:smartline 1000ie V3屏的问题


只看楼主 2楼 2019-12-07 18:31:44

没太看懂

,,


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:smartline 1000ie V3屏的问题


只看楼主 3楼 2019-12-07 22:16:06

应该是不行的,这个触摸屏实现不了很高级的功能啊


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:smartline 1000ie V3屏的问题


只看楼主 4楼 2019-12-09 09:22:13

只有精智系列的屏才支持脚本


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9338
发帖数: 1238
精华帖: 13
回复:smartline 1000ie V3屏的问题


只看楼主 5楼 2019-12-09 11:00:29

当然可以实现这个功能。用报警。


SIMATIC!
以下网友喜欢您的帖子:

  