技术论坛

请问S120系统可以在starter里看编码器输出信号的波形吗

作者 主题
侠圣

经验值: 2295
发帖数: 337
精华帖: 3
主题:【求助】请问S120系统可以在starter里看编码器输出信号的波形吗


只看楼主 楼主 2019-12-06 22:17:52

请教一下,有一个S120系统,CU320+AIM+ALM+驱动+SMC30架构,如果在drive的configuration组态里encode选项填写的编码器参数都是正确的,手盘电机,用示波器看编码器的波形也是正确的,但是在drive的expert list里的r61里看不到数值,请问可不可以在starter里看编码器输出信号的波形啊


能不能不出差这么长时间啊
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1597305&b_id=47&s_id=0&num=2

版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:请问S120系统可以在starter里看编码器输出信号的波形吗


只看楼主 1楼 2019-12-07 09:38:54

第一,r61看不到数值,就是编码器信号根本没有被输入读到数据。也就是编码器的信号输入有问题。


第二。如果是这样,变频器会报故障,故障码的说明和故障值的说明,问题指向可以给你提供线索。


第三,编码器信号的输入与编码器的参数设置有直接关系。比如说,有没z信号应用,编码器的信号幅值是TTL?还是HTL?A与B信号的相位是否反接了?设置的是差分输入?还是单端输入?等等。另外,电机在转起来以后测量的脉冲波形是否是稳定的?有没有噪声?高低电平的幅值是否正确?也就是信号波形幅值是否在“天地”之间。特别是低电平是否在0.7V以下?


用手盘车是不行的,只有转起来才能发现问题。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15991
发帖数: 4471
精华帖: 147
回复:请问S120系统可以在starter里看编码器输出信号的波形吗


只看楼主 2楼 2019-12-08 21:58:04

电缆屏蔽层,地线没有接好吧,驱动启动后波形还正常么?


 